答:
可以,电压互感器耐压测试分为两种:1.工频耐压;2.感应耐压。由于全绝缘型首端与末端都是高压端,因此可通过逐渐升高工频电压达到耐压测试目的,称为工频耐压;而10kV半绝缘电压互感器不能直接通高压,因为绕组会过励磁。因此10kV
半绝缘电压互感器耐压
测试应使用感应耐压,即在二次侧通入测试电压,一次侧...
开关柜中的全绝缘电压互感器和
半绝缘电压互感器
的工频
耐压
试验方法及...
答:
10KV全
绝缘电压互感器
交流
耐压
试验电压为30KV。
半绝缘电压互感器
不能进行交流耐压,而应进行倍频感应耐压试验。变压器工频耐压值也是30KV1分钟。被试绕组三相短路后接试验设备的高压端,非被试绕组三相短路后接地。加压1分钟无异常即合格。耐压前后都应测量绝缘电阻。
半绝缘
的
电压互感器
为什么不做
耐压
?
答:
半绝缘电压互感器
,不适合做
耐压
,只能做感应耐压。
你好,
半绝缘
的
电压互感器
怎么做工频试验,还有半绝缘的电压互感器可以施...
答:
半绝缘电压互感器耐压
试验可以通过二次侧加高频电压,也就是三倍频的高压,检测高压侧的绝缘状况!根据电压互感器按其运行承受的电压不同,可分为半绝缘和全绝缘电压互感器。半绝缘电压互感器在正常运行中只承受相电压,全绝缘电压互感器运行中可以承受线电压。
电气交接试验中
半绝缘电压互感器耐压
试验怎么做
答:
二次加高频
电压
,检测一次电压!!
什么叫
电压互感器
全绝缘和
半绝缘
?区别是什么
答:
全绝缘电压互感器可以直接接地运行,也可以间接(接电阻、零序压变等)接地运行,还可以V形接线不接地运行。2、承受电压不同:
半绝缘电压互感器
在系统单相接地时,需要承受线电压的冲击,一般运行不得超过2h,长期运行可能造成击穿故障;全绝缘电压互感器在系统单相接地时,承受的是额定电压。特点 同一块半...
串联谐振
耐压
试验装置怎样测试
半绝缘电压互感器
答:
半绝缘电压互感器
高压绕组尾端接地,二次绕组尾端接地,串联谐振高压引线接高压绕组高压端。以变频式串联谐振为例说明:测试时,利用串联谐振
耐压
装置搜索谐振频率,若谐振频率满足感应耐压的要求,则可直接进行耐压试验。若谐振频率低于感应耐压所要求的频率(即考虑互感器铁芯饱和的影响),则可以考虑利用并联...
半绝缘电压互感器
交流感应
耐压
试验怎么加电压的? 我看有的书是从dad...
答:
其实,他把两个绕组串起来了
带√3的
电压互感器
是否可以打
耐压
?如何做该项试验?
答:
两种方式,一种是感应耐压,一种是直接耐压。感应耐压是在二次侧逐渐升压,根据变比达到试验电压,但是主要二次侧加的不是工频电压是,大约5倍频的试验电压。这种方式适用于
半绝缘
式的
电压互感器
。例如目前经常可以见到的高压母线使用的三相电压互感器,就是半绝缘式的。还有一种现在比较少见,是全绝缘式...
10kv
电压互感器
型号是多少?
答:
1、JDZX10-10/ √3/0.1/ √3/0.1/3JDZX10是10kV单项
电压互感器
,为
半绝缘
结构。2、用于测量相对地电压10/ √3意思为一次电压为10/ √3kV;0.1/ √3 /0.1/3 为为二次电压 第一个为测量级 0.1/ √3=57.7V;第二个为剩余绕组0.1/3 =33.333V2PT,3PT的接线方式:前者是用...