办公楼
用电量如何计算
?
答:
办公楼的单位用电指标是30~70W/m(du50~100VA/m),该指标可用来计算办公楼的用电量。
办公楼的用电量是:面积 ×用电指标
。假设一幢3000m²的办公楼 那么用电负荷是:3000m² × 60W/m²=180kW(3000m² × 80VA/m²=240kVA)(含照明、插座、空调等设备用电...
单位建筑面积
能耗
怎么计算
答:
单位建筑面积能耗=(电+水+天然气+热)折成标准煤相加总数除以建筑面积
。用电量折算标准煤:1.229(t/万KWh);用水量折算标准煤:0.857(t/万m);用天然气折算标准煤:12.143(kg/万km³);用热折算标准煤:0.03412(kg/10³MJ)。单位建筑面积能耗是衡量一个工程节能效益的一...
什么叫
单位面积
综合能耗,
怎么
换算?
答:
一般来说为公共建筑一些建筑才用到单位面积年电耗、单位面积年综合能耗,
即年用电量/面积(KWh/㎡),年综合能耗/面积(kgce/㎡)
,其中kgce就是Tce*1000,百度一下水电等折标煤系数就可以换算,综合能耗包含电,水,天然气等折合标煤的总和。
请问
建筑面积
4000平方的办公楼,
用电
负荷大概有多少
答:
算法:办公楼的单位用电指标是30~70W/m²(50~100VA/m²)。
那么办公楼的用电量是:面积*用电指标
。用电负荷是:4000m²*60W/m²=240kW(4000m²*80VA/m²=320kVA)(含照明、插座、空调等设备用电)。电力系统中所有用电设备所耗用的功率。简称负荷。电力...
已知学校总
建筑面积
,总
用电量怎么算
答:
已知学校总建筑面积,,
总用电量(千瓦时)=总建筑面积(平方米)×用电密度(千瓦时/平方米)其中
,用电密度是指单位面积的用电量。该值可以根据学校的实际情况进行估算或获取。通常,不同类型的建筑物和用途会有不同的用电密度。例如,教室和办公室的用电密度可能较低,而实验室、图书馆或体育馆等...
知道
面积
和金额,
怎么
换算能耗
答:
知道面积和金额,换算能耗:
1、单位建筑面积能耗=(电+水+天然气+热)折成标准煤相加总数除以建筑面积
。2、单位建筑面积年能耗(标煤)=项目全部能源消耗/建筑面积。单位建筑面积能耗按标准煤折算,单位为:KG/㎡用电量折算标准煤:1.229(t/万KWh)用水量折算标准煤:0.857(t/万m)用天然气折算标准煤:...
总
建筑面积
7万平方米,水电
怎么算
答:
乘法算式算。1、总
建筑面积
7万乘平均每平方米
用电量
乘公共面积比率乘每日使用时间乘每月使用日数乘每度电收费。2、以上算法就是你的水电费价格。
办公楼一平方米按多少功率(W)
计算
?
答:
一般按60W
计算
,已含空调、及其它照明设备在内。办公楼的
单位
用电指标是30~70W/m²(50~100VA/m²),指标可用来计算办公楼的
用电量
。办公楼的用电量:
面积
×用电指标。假设一幢3000m²的办公楼,用电负荷是:3000m² × 60W/m²=180kW(3000m² × 80VA...
一般房地产开发每平方米
用电量
为多少
答:
一般房地产开发每平方米
用电量
为每平方米60W。
建筑面积
≤80 m2按照4 kW/套;建筑面积81-120 m2按照6 kW/套;建筑面积121-150 m2按照8-10kW/套;建筑面积>150 m2的高档住宅、别墅按照12-20kW/套。具体供电人员现场勘察时会给出具体建议。全国发电设备累计平均利用小时为4174小时,同比减少160小时。
一般
建筑
工地的
用电量怎么计算
~怎么选用合适的电缆
答:
每处现场
用电计算
容量如下:Pjs1=58KW Pjs2=114.2KW Pjs3=152.4KW(其中Pjs1=58KW=∑Pe×0.85,∑Pe=所在区域所有设备功率*相应的暂载率之和)。由此:S=(Pjs1+Pjs2+Pjs3)/0.85=(58+114.2+152.4)/0.85≈381.8(KVA)导线的选择:按允许电压降选择导线截面,计算公式为:S=KX...