44问答网
所有问题
当前搜索:
单台变压器接地规范
施工现场临时用电
接地
与接地电阻规定有哪些
答:
单台容量超过100kVA或使用同一接地装置并联运行且总容量超过100kVA的电力变压器或发电机的工作接地电阻值不得大于4Ω
。单一容量不超过100kVA或使用同一接地装置并联运行且总容是不超过100kVA的电力变 压器或发电机的工作接地电阻值不得大于10Ω。在土壤电阻率大于1000Ω·m的地区,当达到上述接地电阻值有...
单台
容量超过100kV/2A的电力
变压器
,其工作
接地
电阻值不得大于()。_百 ...
答:
【答案】:A 解析:电力变压器是一种静止的电气设备,是用来将某一数值的交流电压(电流)变成频率相同的另一种或几种数值不同的电压(电流)的设备。单台容量超过100kV/2A的电力变压器,
其工作接地电阻值不得大于4Ω
。
变压器接地
线规格、
标准
介绍
答:
1、1米2左右,用铁板在变压器中性点中引出。
将变压器的中性点(N)与变压器壳体连接并可靠接地,从接地点上单独引出保护地线(PE线)
。2、接地变压器的作用是在系统为型接线或Y型接线中性点无法引出时,引出中性点用于加接消弧线圈或电阻,此类变压器采用Z型接线(或称曲折型接线),与普通变压器的区别是,每...
接地标准
国家规范
答:
要求:- 埋设在巷道水沟或潮湿地方的局部接地极,可采用面积不小于0.6m2、厚度不小于3mm的钢板
。- 埋设在其他地点的局部接地极,可采用镀锌铁管。铁管直径不得小于35mm,长度不得小于1.5m。管子上至少要钻20个直径不小于5mm的透眼,铁管垂直于地面(偏差不大于15°),并必须埋设于潮湿的地方。- 如...
电气设备
接地
电阻
标准
值不应大于多少?
答:
1、单台容量超过100kVA或使用同一接地装置并联运行且总容量超过100kVA的电力变压器或发电机的工作接地电阻值
不得大于400单台容量不超过100kVA
;或使用同一接地装置并联运行且总容量不超过100kVA的电力变压器或发电机的工作接地电阻值不得大于10120在土壤电阻率大于1000f~m的地区,当达到上述接地电阻值有困难...
变压器的接地线
如何接地的呢?
答:
1. 首先,确保
变压器
的电源已经关闭,并且没有电流流经。2. 确定一
个
适当的地点来连接
接地
线,通常是选择离变压器足够近的地方,以便能够轻松连接接地线。3. 使用导线或铜排将变压器的金属外壳与地面连接。可以使用螺丝或螺母来固定连接。4. 确保接地线与地面的连接牢固可靠,以确保有效的接地。5. 在...
变压器接地
做法
答:
变压器接地
做法有3种:1、串联接地:机房中设备直流地线以串联的方式接在直流地的铜皮上,此种接法虽然个别处电位有差异,但由于电阻非常小,所以在简单的接地系统中应用较多。其缺点是在
要求
较高配置时,从防止噪声的角度来看,因串联接地,各串联的电阻使得各点电位产生偏差,容易产生噪声。2、并联接地...
几
台变压器
能不能用一根中线
接地
?
答:
将另一台未接地的变压器改为直接接地。如无法维持不同母线上各有一
个接地
点,视为特殊运行模式。(4)为优化保护配合,当某一线路因检修而停运时,可通过增加中性点
接地变压器
数量来补偿零序电流分配关系的改变。(5)自耦变压器和绝缘
要求
严格的变压器中性点必须直接接地运行。
两
台变压器
紧挨着.能共用1个
接地
体吗?
答:
两
台变压器
不建议共用一个接地体。但可以共用一个接地网。因为两台变压器的中性点都要接地,共用一个接地网是完全没有问题。
变压器标准接地
电阻
规范要求
:1、独立的防雷保护接地电阻应小于等于10欧;2、独立的安全保护接地电阻应小于等于4欧;3、独立的交流工作接地电阻应小于等于4欧;4、独立的直流工作...
变压器
中性点
接地
有4欧姆,10欧姆为什么
答:
单台
容量大于100KVA
变压器
的中性点
接地
电阻阻值不大于4欧姆。单台容量小于100KVA变压器的中性点接地电阻不大于10欧姆。所以,接地电阻4欧姆和10欧姆它们的区别是不同容量变压器工作接地的接地电阻值不同。欧姆是什么意思:电阻单位Ω。电阻是物体对通过电流的阻碍作用。一欧姆的基本意义是对某一物体两端施加一...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
加床变压器接地要求
地面变压器接地要求
单台变压器接地怎么接
最新台架变压器接地标准
10kv变压器外壳接地规范
室内变压器接地网规范要求
变压器的接地电桩要求
变压器中性点接地的规范
10kv变压器接地线标准