44问答网
所有问题
当前搜索:
单层建筑需要消防救援窗吗窗
一层配电间
需要
设置
消防救援窗户吗
答:
应该
。国家标准《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)对消防救援窗要求每层设置,消防救援窗的净宽和净高分别不能小于1米,并且每个防火分区不应少于两个,间距不应大于20米,规范要求每层均要设置,因此一层也应该设置消防救援窗。设置消防救援窗户可以结合消防设计标准进行规范的设计和施工。
非高层
建筑需要消防救援窗
么
答:
按照《建筑设计防火规范》,在民用建筑和厂房仓库的外墙上,
需要设置消防救援窗
;消防救援窗每层都要设置,并且每个防火分区不少于2个,间距不超过2米,并设置明显的标识,采用易破碎的安全玻璃。
消防救援窗
每层都有吗
答:
不是,是一个消防分区至少要有两个救援车窗
。消防救援窗规范要求:1、原则上要求使用易碎玻璃,普通的玻璃就可以了,也可以用钢化玻璃,消防员用敲击锤砸开就好。但是不能使用夹层玻璃。而且在窗口做标识。2、消防救援窗用来供消防员进入的,窗口净尺寸,宽不能低于0.8m,高不能低于1m。窗的下面距离不...
独立设置的一层的公共卫生间
要
设
消防救援窗吗
答:
这个不需要
,独立建筑的公共卫生间,内部最远到出口都不超过30米的,这个不用考虑起火和救援窗户。
单层建筑需要
设置
消防救援窗吗
答:
一层疏散门应该也可以作为
消防救援窗
消防救援窗
设置要求是什么?
答:
消防救援口可以利用符合要求的外窗或门。本条规定的“无外窗的
建筑
”是指建筑外墙上未设置外窗或外窗开口大小不符合
消防救援窗
要求,包括部分楼层无外窗或全部楼层无外窗的建筑;“有外窗的建筑”是指建筑各层均设置外窗,且第一层和第二层的外窗开口大小符合消防救援要求的建筑 土巴兔在线免费为大家...
消防救援窗
规范要求
答:
防火隔离带的高度不应小于300mm.
消防救援窗
:一、
建筑物
与消防车道相对应的范围内,必须设置直通室外的楼梯或直通楼梯口的入口。二、厂房、仓库、公共建筑的外墙每层均应设置可供消防人员进入的窗口,窗口的净尺寸不得小于高1.1宽1米,窗口下沿距室内地面不宜大于1.2m,窗口之间间距不得大于20m,...
消防救援窗
从几层开始设置
答:
消防救援窗
从一层开始设置。厂房、仓库、公共
建筑
的外墙应每层设置可供消防救援人员进入的窗口。窗口的净高度和净宽度均不应小于1.0m,下沿距室内地面不宜大于1.2m,间距不宜大于20m,且每个防 火分区不应少于2个,设置位置应与消防车登高操作场地相对应。窗口的玻璃应易于破碎,并应设置可在室外识别...
门卫设
消防救援窗吗
答:
设立。依据《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)第 7.2.4 条,除住宅外其他建筑(含外廊式建筑与商业网点)每层均应设置
消防救援窗
,门卫、垃圾站及公厕等
单层
小型建筑在条件受限时可设置一个。消防救援窗是用于救援的
窗户
,发生险情时供消防救援人员爬进
建筑物
开展救援活动,有救援和逃生功能。
消防救援窗
设置要求
答:
综上可以看出,钢化玻璃可用于救援窗不须要纠结了。需要注意的是,有些地区的玻璃幕墙基本是采用夹层玻璃,尤其隐框玻璃可以碎而不落,这是不符合
消防救援窗
要求的,应局部采用经过均质处理的钢化玻璃留救援窗口。来源于网络,仅供参考。
建筑
中的消防求援窗 消防救援窗 1、 GB50016-2014《建筑设计防火规范...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
消防救援窗是固定窗吗
消防救援窗必须是固定窗吗
消防救援窗是什么窗户
消防救援窗用什么玻璃
消防救援窗怎么用
消防救援窗怎么做
消防救援窗户
单层窗户能改双层的吗
单层玻璃窗能改成双层玻璃窗