单相接地时零序电压是多少
零序电压是多少
?
答:
1、根据单相接地时,零序电压为线电压,如果是单相断线时,零序电压为1/2倍线电压
。2、零序电压:配电设备中有零序电流互感器、零序电压继电器(保护器)用来检测线路中是否存在漏电情况,起保护作用。零序电压是负载接地时产生的,等于三相相电压之和,正常为0。当三相负荷平衡时中性点电流为零,即无零序...
10kV线路
单相接地
后为什么相电压不变?
零序电压为100V
。10KV PT为4相的...
答:
10KV线路属于中性点不
接地
系统,当有一相接地后,大地就变成一相,和中性点及另外两相保持正常的相位关系,线电压、相电压保持不变,还可以正常运行。一相接地后,大地变成了一相,对中性点是相电压,所以
零序电压
变为100V。10KV线路接地后虽然可以正常运行,但10KV线路接地后,另两相对地变成了线电压,...
中性点不接地系统发生
单相接地
故障
零序电压多少
答:
系统额定电压的10%至30%
。在中性点不接地系统中,发生单相接地故障时,会产生零序电压,其数值为系统额定电压的10%至30%之间,取决于故障类型和故障发生位置,故障发生在负载侧,则零序电压较小,故障发生在电源侧,则零序电压较大。
电力系统发生
单相接地
故障
时零序电压
的大小
是多少
答:
如果是自耦变压器,只有一个公用的中性点接地,所以
零序
过流保护一般是要带方向的,否则就无法区分高压侧和中压侧的故障。处理要求 1、寻找和处理
单相接地
故障时,应作好安全措施,保证人身安全。当设备发生
接地时
,室内不得接近故障点4m以内,室外不得接近故障点8m以内,进入上述范围的工作人员必须穿绝缘...
当小接地系统发生
单相接地
故障时,
零序电压
、零序电流、零序功率变化的特...
答:
(1)、系统零序电压,其最大值可达1.732倍正常线电压。(2)、产生零序电流为电容性电流时,其大小决定于电网电压值和对地电容值,通过故障点的零序电容电流之和,通过非故障相线路的零序电流为本线路对地电容电流。(3)、产生零功率,其大小
为零序电压
和零序电流的乖积,其方向在故障线路始端的...
郭老师请问10千伏电压互感器
零序电压
输出值
是多少
?谢谢
答:
“anjilinazhuli先生”解释的很清楚,正常时10千伏电压互感器
零序电压
输出值为“0V”,发生
单相
“实”
接地
事故时,电压达到最大,为“100V”;所以,10千伏电压互感器零序电压输出值是“0---100V”变动的数据。
单相
故障时的
零序电压
怎么计算?
答:
单相接地时,零序电压为线电压 单相断线时,
零序电压为1/2倍线电压
关于
电压
互感器一些问题求教
答:
相压是100/√3 (57.7)伏 0.1/3 是最后那组也就是开口三角这组单个是33伏 但中性点不接地是3U0 所以
单相接地时 零序电压是
0.1KV 也就是100伏(33*3)0.2 0.5是测量 计量的精度 6P是保护的 中性点直接接地系统 单相接地之所以也是100伏是因为相电压为100伏 所以零序电压也是100伏 开口...
中性点直接接地系统发生
单相接地
,有
零序电压
吗?
答:
中性点直接接地系统发生
单相接地
就构成单相短路,由于中性点电位固定,所以不出现零序电压。中性点不接地系统发生单相接地,系统的中性点电位由零变成相电压,接地相对地电压为零,非接地相对地电压升高为线电压,此时系统的
零序电压为
相电压的3倍。电力系统:电力系统(system), 由发电、变电、输电、配电和...
220KV
零序
过压、零序方向过流、零序过流保护
答:
(一)零序过压原理:一如果变压器的中性点不接地运行,就用间隙零序过压保护:1、由于中性点不接地,当一相发生接地故障时,接地相的对地
电压为
0,其它两相的对地电压升高根号3倍,即:根号3乘以100V等于173.2V;整定值取180。2、由于中性点不接地,当发生
单相接地
故障时产生的
零序电压
较高,直接...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉