单相电表三相四线互感器
单相电表
的接法
三相四线
电表的接法
答:
6. 接带电流
互感器
的
三相四线电度表
时,应将电度表上的三个电压线圈连接片取下来,如果不取下来将造成短路。7. 电流互感器的极性务必要接正确。当主回路的导线从P1端穿向P2端时,互感器二次侧的k1就应分别接电度表的1、4、7端子,k2分别接3、6、9端子。如果k1,k2全接反了要么不转(带止逆装...
3个单项
电表
。3个
互感器
。怎么接线
答:
3个单项电表。3个
互感器
接线图如下:接线图 直接式的接线比较简单,编号从1到10,只看到底部的7个接线柱,其实还有2、5、8三个接线柱,只不过这三个接线柱和147用连接片短接了,所以不需要再接线。这种直接式的
三相四线电表
的接线顺序是:147接三相电源的进线,369接出线,最后的10接进出的零线。
互感器
串入几根电源
线电能表
看读数?
答:
互感器的接线方式与
电能表的
读数有关,一般来说:1.
单相互感器
接线:当使用单相互感器时,通常只需将一根电源线通过互感器,并与电能表连接。这种方式适用于单相电路。2.
三相
三线互感器接线:对于三相三线电路,可将三根电源线分别通过互感器的三个相位,并与电能表进行连接。在这种情况下,电能表会...
单相
电用
三相四线电表
的接法?
答:
1. 将
单相
电源的相线(火线)接入
电表
的A、B、C三个电源接线端口中的任意两个,这两个端口之间的电压就是单相电源的电压;2. 将单相电源的零线(中性线)接入电表的中性线接线端口中;3. 若电表有电流
互感器
,则需要将单相电源的相线(火线)通过电流互感器进行连接,然后将电流互感器的两个线圈分别...
请问:
三相四线电表
根据什么选择安数?怎样计算?
单相
又怎样?公式?_百度知...
答:
三相四线电能表的
安数选择是根据所用设备的功率决定的,如果是通过
互感器
接入的
电表
,一般电流都是1A或者是5A,如果是直接接入式的,那安数选择的公式:表计实际电流=表计所接设备总功率/3/表计电压;一般选择的时候要选安数大于表计实际电流的电表。工作原理:电能表由分压器取得电压采样信号,电流...
三相四线
带
互感器
三块电子式
单相
表怎么接
答:
三相四线
带互感器三块电子式
单相
表接线图:
三相电表互感器
接线基本要求:1.
电度表
的额定电压应与电源电压一致,额定电流应是5A的。2.要按正相序接线。3.电流互感器要和LQG型的,精度应不低于0.5级。电流互感器的极性要用对。4.二次线应使用绝缘铜导线,中间不得有接头。其截面:电压回路应不小于1...
三相四线
制,电压为380,功率150千瓦,
单相电表
(20~80)A,请问要配多大电流...
答:
建议选在300/5A的电流
互感器
,
电表
换为
单相
1.5(6)A的比较合适,你现在的是直接式20(80)A的,
三相四线电能表
电流
互感器
选择是多少?
答:
400KW负荷电流是760A,500KW负荷电流是950A,
三相四线有功电能表
选用:3*1.5(6)A-3*380V+1*220V,所以
互感器
选用1000/5A。使用电能表时要注意,在低电压(不超过500伏)和小电流(几十安)的情况下,电能表可直接接入电路进行测量。在高电压或大电流的情况下,电能表不能直接接入线路,需...
三相四线
制 一相电流
互感器
接反了会有什么后果?为什么?
答:
三相四线
制的一相电流
互感器
接反。一般没有多大的灾难性后果,最坏的是指示部分反打表。指示表头损坏。因为电流互感器是利用变压器原理。初次级是隔离的,对该项电源没有影响。
三相四线电表
接线方法是什么?
答:
三相四线电表
接线图 电表的接线形式很多,但是总的来说,只有两种回路:电压回路和电流回路。电表接线的一般原则是:电流线圈与负载串联,或接在电流
互感器
的二次侧,电压线圈与负载并联或接在电压互感器的二次侧。三相四线有功电表由三个驱动部件组成,称三元件电表,和
单相
及三相三线电表外观上最大的...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
单相表接互感器三相四线
三相电流互感器
单相电表三相四线互感器怎么接线
三相四线互感器型号大全
单相电表接互感器接线方法
三相四线电度表互感器接线图
三相四线表接互感器图
三相四线互感器接法
三相四线智能电表接线图