44问答网
所有问题
当前搜索:
压缩机串气后就坏了吗
空气能
压缩机串气
还能用吗
答:
不能用。最终确定是
压缩机
内部发生
串气
,则只有更换全新压缩机一条解决办法,因为空调用压缩机是没有办法拆开维修的。
压缩机
高低压
串气
会出现什么情况
答:
串气
会导致
压缩机
吸排气不正常,外在表现为空调不制冷、不制热,主要由于四通阀、单向阀问题引起。判断是串气的话,可以放掉制冷剂,把大小管全部卸掉,给压缩机供电,看吸排气是否正常,
之后
在判断故障原因。
怎样判断空调
压缩机坏
还是四通阀坏
答:
测量运行电流,如低于额定值,可大致判断为
压缩机串气
或四通阀串气,手模压缩机排气管温度和室外机运行声音来判断:
空调
压缩机串气
怎么办
答:
一旦出现压缩机串气,将严重影响空调的制冷效果和使用寿命
。如果发现空调压缩机串气,应立即采取相应的措施进行修理。首先,需要关闭空调电源,并切断电源线。然后,拆卸空调压缩机部件,清洗并修复损坏的密封件。最后,重新安装和密封压缩机,确保无泄漏情况,并进行试运行。在日常使用中,可以通过一些预防措施...
空调
压缩机串气后
有什么后果
答:
串气后
制冷制热效果差了。
5匹美的空调四通阀
串气
会烧
压缩机吗
?
答:
窜气
不会烧
压缩机
,压缩机里有热保护,烧压缩机主要是系统脏,冷冻油
变质
,或不能正常工作长时间让它热保护工作。
问
压缩机串气
是怎么回事?
答:
所谓
压缩机串气
,就是压缩机里的高压与低压侧相互泄漏,气阀关闭不严。加多了氟或油,液击造成;运转温度高,
损坏
气阀;压缩比过大,损坏气阀;加液态过快过急,或杂质进入汽缸损坏气阀;机壳内的高压缓冲管断裂,造成高低压串通。相关说明 由电动机直接驱动压缩机,使曲轴产生旋转运动,带动连杆使活塞产生...
空调
压缩机坏了
怎么修
答:
在二通阀和三通阀处放空制冷系统的氟R22,使用焊枪取下压缩机吸气管与排气管铜管, 再次上电开机, 压缩机运行, 手摸排气管无压力即没有气体排出、 吸气管无 吸力即没有气体吸入, 从而确定
压缩机窜气损坏
。加氟也是空调维修的一项基本功,同时又是技术性很强的工作;甚至很多空调老鸟对于加氟量这一...
如何直接判断空调
压缩机
的故障
答:
那么就只能是
压缩机串气了
!但判定压机串气必须焊开压缩机的吸排管道,并且给压机上电启动后,看手能不能压住排出来的气流,不管多大的压缩机,如果能把排气管压住不漏气,那么这台压机就绝对是坏的!如果压不住,就不要怀疑压缩机的吸排气问题了。更多空调知识欢迎浏览www.hfyimingkt.com ...
压缩机
有这种坏法吗?
答:
你这个明显是压缩机高低压
串气
,
压缩机就
是将低温低压的气体压缩成高压高温的气体,当高低压一串气,粗管低压
就会
慢慢升高,当低压升到跟高压一样大是,压缩机基本是不做功的,当然不会制冷,电流也会慢小。还是得换压缩机啊。