上海仪表集团
双支
防爆Pt00
热电阻
该
怎么接线
?
答:
按三线制接线!如图接法:
设AB是一热电阻,CD是另一热电阻
热电阻三线
制接法原理
答:
一、热电阻的接线方法
在热电阻的根部的一端连接一根引线,另一端连接两根引线的方式称为三线制
,这种方式通常与电桥配套使用,可以较好的消除引线电阻的影响。采用三线制是为了消除连接导线电阻引起的测量误差。这是因为测量热电阻的电路一般是不平衡电桥。热电阻作为电桥的一个桥臂电阻,其连接导线(从热...
...243,有1A,2A,1B,1B,2B,2B六个接线柱,请问大侠
怎么接线
?
答:
这是
双支热电阻
,里面有两个传感器,可以只用一支,另一支备用;6根线分两组每组3根线,相互绝缘;3根线中有两根电阻接近短路,并对另一根有阻值;
接线
按仪表说明进行,应在热电阻上并接的两根线可以接在电阻接近短路的两个端子上。
三线
制的铂
热电阻
只接其中两根线可以用吗,
怎么
接法
答:
可以连接。
一、目测法:常规三线制一般都是三根线两种颜色
,其中两根线的颜色是一样的,接线时选取其中一根线和另一根单线连接就可以。二、万用表测量法:用万用表随意测量三根线中的两根线,当测得两根线的电阻值接0时停止,此两根线中选取一根和剩下的单线连接就可以。只要此铂电阻不是坏了,以上...
热电阻
一端有三条线什么意思,
怎么接线
?
答:
1、用万用表量三根线的电阻,电阻为0的两根线短接(实际为一小阻值,该值是线阻,用以消除线阻对测量值的影响),另一根线接测量仪表的另一头。2、
热电阻
采用
三线
制接法。制的可以接 目前热电阻的引线主要有三种方式 ○1二线制:在热电阻的两端各连接一根导线来引出电阻信号的方式叫二线制:这种引线方法很简单,但由于连接导线必然存在引线电阻r,r大小与导线的材质和长度的因素有关,因此这种引线方式只适用于测量精度较低的场合 ○2三线制:在热电阻的根部的一...
热电阻三线
制接法原理 有人知道吗
答:
1、引出的三根导线截面积和长度均相同,测量铂
电阻
的电路一般是不平衡电桥,铂电阻作为电桥的一个桥臂电阻,将导线一根接到电桥的电源端,其余两根分别接到铂电阻所在的桥臂及与其相邻的桥臂上。2、当桥路平衡时,通过计算可知,Rt=R1R3/R2+R1r/R2-r,当R1=R2时,导线电阻的变化对测量结果没有任何...
热电阻接线
方法热电阻原理介绍
答:
一、
热电阻接线
方法1、用万用表量三根线的电阻,电阻为0的两根线短接(实际为一小阻值,该值是线阻,用以消除线阻对测量值的影响),另一根线接测量仪表的另一头。2、热电阻采用
三线
制接法。采用三线制是为了消除连接导线电阻引起的测量误差。这是因为测量热电阻的电路一般是不平衡电桥。热电阻作为...
热电阻
接法
答:
接法1:红线1接仪表端子1,2、3任意接仪表2、3端子。接法2::2、3接仪表端子1、2端任意,红线1接仪表端子3。在
热电阻
的两端各连接一根导线来引出电阻信号的方式叫二线制:这种引线方法很简单,但由于连接导线必然存在引线电阻r,r大小与导线的材质和长度的因素有关,因此这种引线方式只适用于测量...