44问答网
所有问题
当前搜索:
双电源切换时间可以调吗
(
双电源切换
均为PC级ATSE均为三位式,其动作
时间
为0.4S~4S之间,切换延时...
答:
说明
双电源切换
开关为一体式结构为PC级 此开关主分1位 0位 2位 1位指一路接通 0位指全都断开,2位指2路备用电接通,
切换时间
是指 1路切换到2路所需要的时间周期,切换延时指在使用过程中,比如有一路电出现问题了他不直接切换过去,这个时间是
可调
的, 一般根据需要
调节
, 使用类别 就...
ats
双电源
开关
时间
设置
答:
ats
双电源
开关
时间
设置步骤:1、打开设备控制面板并进入时间设置模式。2、选择所需的时间参数(例如,开关时间、延迟时间等)。3、输入所需的时间值。4、保存设置并退出时间设置模式。
施耐德
双电源转换
开关有没有
转换时间
在0.5S之内的?
答:
而且这个时间还是可以人为设定的
,比如检测到常用电源故障时,延时t1断开常用断路器,以及常用电路器卸掉负载至备用断路器合闸的时间t2,常用电源恢复,备用电源退出等时间都是可设定的。
消防水泵的
双电源
自动
切换时间
,有什么规定?
答:
这个2s内的限制。
《建规》规定的消防电源转换需要在30秒内实现
,但是《消规》11.0.17条规定的消防水泵双电源转换时间不超过2秒,当一路采用内燃机供电的,转换时间不超过15秒。
施耐德
双电源
UA和BA是什么
答:
你好,你所说的UA和BA是施耐德
双电源
的控制器。UA控制器是用在一路市电和一路发电机的。BA控制器是用在两路市电的。控制器上可以显示两条线路的状态。可以在自动和和取消自动
切换
,也可以强制N(主)或R(备)供电。可以设定切换动作
时间
。如有还是不明白留个信箱或QQ给你发个样本。
电厂热控电源柜内的
双电源转换时间
问题?
答:
这个
时间
当然是越快越好,而且这个
切换
开关一定要是机械式的,电子式的解决不了,之前之所以写50毫秒是因为没有能做到比这个时间还快的厂家,现在这两年市面上有厂家能做得到的,RNSH-9S小于20毫秒
双电源
自动
切换
装置有多长
时间
的延时
答:
普通的是30S左右,有些智能型控制器的延时可以设置最大可达9999秒。北京网为 WK
双电源
为您解答。
...和一个
双电源
自动
切换
开关设计一个定时
转换电源
的装置,不知道可行吗...
答:
实现2个220V
电源
的
时间
自动
切换
,一般都要先接交流接触器,用交流接触器带动负载终端。你的两个问题的回答是:1、瞬时断电没有什么影响,就像正常的关机一样;一般的家用电器在断电时都会自行断开主电源,不再次开启就不会启动,包括空调,这点你放心;但是冰箱、热水器除外。2、用两个时间控制器各自带动...
买
双电源转换
开关要注意些什么?
答:
因此,当
双电源
自动切换开关带大电动机或高感抗负载转换时,两组动触头在转换前应增加一个延时
时间
,即应选用延时转换型双电源自动切换开关,延时时间视负载情况确定。(3)当采用发电机组作为应急照明电源时,发电机的启动和
电源转换
的全部时间不应大于15s。双电源自动切换开关应选用“市电-发电机转换”...
消防
双电源
开关
切换时间
要求
答:
不应大于2s。根据查询安全消防手册得知,双路电源自动
切换时间
不应大于2s,在消防水泵控制柜中装有
双电源
互投装置,上端接两路电源,一路来自主电源,另一路来自消防应急电源,2秒指的是双电源互投装置从一路电源转移到另一路电源上所需的时间上限要求。双电源的专业术语为双重电源,是指一个负荷的...