44问答网
所有问题
当前搜索:
反时限电流继电器使用说明
阿城GL-15
反时限
过流
继电器
瞬动倍数如何整定
答:
1、起动
电流
整定:起动电流整定开关为最左一组拨码开关(共三个),左面一个表示10A级,中间一个表示1A级,右面 一个表示0.1A级。若其值为0、5和6,则其整定值为5.6A。注意其范围为无辅助电压产品2~20A,级差是0.1A级。2、
反时限
特性曲线K值整定:K值整定开关为最左第三组拨码开关(共三...
反时限
过流
继电器
功能
答:
1、反时限过流:也就是说电路过电流越大时,保护的时间就越短
;2、它的工作原理就是,电路过电流保护时,如果电路电流超过限制电流越大时,保护动作的时间就越短。这种保护是继电保护最常见的过流保护方式。过流保护有定时限、反时限两种。也有过电流一段,和过电流二段;3、反时限过流继电器是具有...
静态
反时限
过流
继电器
主要技术指标
答:
动作响应:在任一整定点,当输入
电流
达到1.2倍速动电流时,继电器应在50ms内动作。 返回性能:
反时限继电器
的返回系数应不低于0.9,确保动作后能迅速恢复。 反时限特性曲线:以反时限动作时间t(单位:ms)与延时曲线系数K(整定范围0.1~9.9)以及整定电流值Is和实际输入电流I(I/Is不超过1...
电流继电器
工作原理详细介绍
答:
还可以根据它的电流动作进行划分,可以分为过电流继电器和欠电流继电器两种。根据
使用
方向不同,可以分为二次回路保护继电器和小型控制类继电器。最后还可以根据它的实现曲线,划分为定时限电流继电器和
反时限电流继电器
两种。第二是电流继电器的工作原理:电流继电器一般采用的是进口集成电路组成的,被测量的交流...
过流
继电器
静态
反时限
过流继电器
答:
整定方法包括:起动
电流
通过左面的拨码开关调整,范围为2-9.9A,级差0.1A;
反时限
特性曲线K值通过最左第三组拨码开关设定,范围0.1到9.9;速动倍数通过左第二组拨码开关设定,范围2-9.9倍。当电流达到整定倍数与电流整定值的乘积时,
继电器
会立即响应,无辅助电源产品在速动后断电才可返回。
反时限继电器
的动作特性是怎样的?
答:
其意思是:被保护设备(如电动机)故障时,故障
电流
(或称短路电流)越大,该
继电
保护的动作延时越小。
反时限
保护不单只用在发电厂的厂用电动机,还广泛应用在用户侧的电动机保护、电抗器保护以及用户开关站的配电线路保护。不过变电站出线的配电线路保护比较少用。
过流
继电器
的静态
反时限
过流继电器
答:
JGL- 10系列静态
反时限
过流
继电器
具有反时限特性,用于发电机、变压器及输配电系统的继电器保护装置中。在设备过负荷或短路时,能按预定的时限可靠动作,发出信号或切除故障部分。本继电器为集成电路静态型继电器,采用数码开关整定
电流
值,直观方便,改变整定值无须检验,整定范围为2-9.9A级差为0.1A;...
GL-16
电流继电器
延时信号触点什么时候开始动作
答:
这个系列的
继电器
属于
反时限
的,当有正常工作
电流
时,铝盘是正常转动的,当电流大于动作电流时,铁芯的磁力增大,使铝盘向内移动,轴上的齿轮靠上旁边的扇形齿,扇形齿向上运动,同时带动铁芯的上衔铁,到一定时间,也就是铁芯上的电磁力能使上衔铁动作的时候,铁芯吸合上衔铁,延时触点动作,这个时间是...
电子过流
继电器
工作原理介绍 参数设置方法
答:
1、过
电流
的吸合值小于等于一次侧的互感器的额定电流 2、过电流的吸合值大于等于过电流的释放值 3、过电流的释放值大于欠电流的吸合值 过流
继电器
分为感应电磁式和集成电路型,具有定时限、
反时限
的特性,应用于电机、变压器等主设备以及输配电系统的继电保护回路中。当主设备或输配电系统出现过负荷及...
叙述
反时限继电器
动作特性的含义
答:
反之动作时间就长。这种动作时限方式称为
反时限
,具有这一特性的
继电器
称为反时限过流继电器。常用的继电器为感应式GL型继电器,它的动作
电流
和短路电流的关系可分为两部分,一部分为定时限,一部分为反时限。当短路电流超过一定倍数时,电流的增加不再使动作时间缩短,此时表现为定时限特性。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
上继反时限电流继电器
反时限过电流继电器特性参数
过流继电器怎么整定
反时限继电器保护照片
gl型继电器的动作特性曲线
什么状况下真空断路器工作
反时限电流继电器相比电流继电器
反时限过流继电器动作电流