发电机中性点变压器变比
发电机中性点
接地变
变比
一次侧电压是相电压还是线电压
答:
线电压。在
发电机中性点
接地时,
变压器
一次侧电压额定值与系统线电压相同,其标称电压为系统线电压。发电机是指将其他形式的能源转换成电能的机械设备,由水轮机、汽轮机、柴油机或其他动力机械驱动。
变压器
的
变比
是什么?
答:
变压器变比=线电压之比绕组匝数比=相电压之比线电压与相电压的关系取决于三相接线方式
,因此,变压器变比和一二次绕组匝数比的关系与变压器的联结组别密切相关。举几种常见的例子(不考虑中性点是否接地):1. 绝大部分变电站的双绕组主变,联结组别为Yd11,则其线电压之比=相电压之比×√3,因此变压器...
主变
中性点
接地方式及操作规定有哪些
答:
1.
变压器中性点
接地方式,应满足各种运行方式下的继电保护整定和运行要求;2.变压器充电或停运前,必须将中性点接地刀闸推上,并使开关在断开侧的线圈中性点保持接地运行;3.并列运行的变压器,在倒换中性点接地刀闸时,应先推(合)后拉;有关零序过流和零序过电压保护要做相应的切换;4.经消弧线圈...
发电机中性点
经配电
变压器
接地
答:
1、220/1.732 是把线电压22000变为相电压12700,12700/100=127 是相电压除以倍率,互感器的倍率是100.
。2、电压互感器的额定电压是100V,整定为127V,保护定值肯定要高于额定电压的。
变压器中性点
零序电流互感器
变比
选择?
答:
没特除要求,
变压器中性点
不会装零序的,装了反而不好,零序是保护用的,变压器中性点一般都接地保护什么啊?
变压器变比
与变压器额定电压比相同吗?
答:
为了减少谐波,现在10/0.4的
变压器
多数选用的是Dyn-11接线方式。D就是高压侧接成三角形,y就是低压侧接成星形,n就是
中性点
接地的方式。11表示高压侧的相电压与低压侧的相电压的差为30度,用时钟来表示。即高压侧电压指针为长钟(分钟),指向12,低压侧电压的指钟为短钟(时钟)指向11,我们平时...
发电机中性点
接地
变压器
的 二次侧电阻是怎么换算到一次侧的
答:
一次侧电阻R'=N^2*R(等于
变压器变比
N的平方乘以二次侧电阻。可查《电力工程电气设计手册1)P264。
变压器
380v
中性点
中的电流互感器 现在电流互感器
变比
600/1的不好买...
答:
600在这里指的是原边最大输入电流是600. 5在这里是指当原边的电流为600A时,转换的最大电流是5A。所以,原边的电流最好不能超过互感器
变比
的电流。你说的600/1,一定要买一个的话,你就买3000/5的电流互感器。这样算下来,当原边为600A时,变为1A。如果你的仪器最大不能超过1A的电流的...
变压器
的
变比
应该怎么样测试?
答:
它具有体积小,重量轻,精度高,稳定性好等优点。它采用大屏幕液晶汉字显示、菜单操作,界面清晰,
变比
组别可一次测完。该仪器是电力工业部门的理想测试仪器。产品特性:1、可精确测量各种配电
变压器
的容量,无源测量,方便、准确。2、内部自带电源、自动产生三相大功率测试电源。3、可测量各种类型的变压器的...
220/110
变压器
,y/a接,
变比
的平方是多少?(急)
答:
解答:
变比
k=y/a=2,
变压器
的Yd接法指:三相变压器的初级为星形接法,次级为三角形接法。Yd接法是最常见的接法,其优点在于:二次电动势中没有三次谐波电动势。根据需要可在Y一侧抽取
中性点
。由于其中有一侧接成三角形形,可基本上维持另一侧Y形接法的中性点稳定,即使中性点的电压变动不大。因为...