44问答网
所有问题
当前搜索:
变压器低压出线铜排
电力
变压器出线
母排应选择
铜排
还是铝排好
答:
铝排就行,
铜排
更好,但是成本太高。
变压器低压出线铜排
上油漆要清除掉接线吗?
答:
最好清理掉,因为油漆的存在造成接触不良,线路电流大的时候就明显了,我们生产的
变压器
,以前都是连端子一起浸漆,后来发现大功率的极易接触不良打火,最后改良工艺,不允许接线端子浸油
500
变压器低压铜排
选择
答:
TMY-3(60*6)+1*40*4的
铜排
或选用2根YJV-3*150+1*120的铜电缆。500KVA
变压器低压
侧的额定电流约为750A,可选择TMY-3(60*6)+1*40*4的铜排或选用2根YJV-3*150+1*120的铜电缆。铜排指
铜母线
,铜母线是制造电机绕组、高低压电器、开关触头,以及供配电安装用导线等不可缺少的导电材料。
干式
变压器低压
铜铝排啥作用?
答:
将来安装时候的电缆或
铜排
就是接在外面的铜排上的。里面的铜排用一块横排接起来就是为了得到中性点。
400的干式
变压器低压出线
排应该选用多大
铜排
答:
400kvA的
变压器低压
侧电流577A,最小用50*5的
铜排
,最好用60*6的铜排。
2500kva
变压器低压
侧
铜排
要用多大
答:
用
铜排
大约400平方。计算
低压
侧电流:Ijs=S/U/√3=2500000/400/1.732≈3609A。由于电流较大,相母线选用2片组合
铜母线
:3×2(TMY-120×10),零母线选用TMY-120×10。2片组合铜母线120×10的载流量是4100A,单片铜母线120×10的载流量是2070A。作用 电力
变压器
是发电厂和变电所的主要设备之一...
2500kva
变压器低压
侧
铜排
要用多大?
答:
2500kv
变压器
额定电流:2500/【0.4*1.732】=3608A。这个容量一般用双或者三组
铜排
并列运行。简单的计算方法,电流密度按照1.8-2.0考虑。3608/【3*1.8】=668平方毫米。可以选用三组【3*80*10】铜排并列运行方式供电。若是两组,3608/【2*1.8】=1002平方毫米。可以选用两组【2*125*10】铜排...
变压器低压出线铜排
选择
答:
3150kVA的变压器 电流4785A
变压器低压出线铜排
120*10的3根母排。
请问1250KVA容量的
变压器
,到
低压
柜之间的
铜排
选用多大的规格?_百度...
答:
1250KVA
变压器低压
侧电流约1800A,
铜排
规格根据变压器接点宽度可选用100*8或80*10。变压器主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途可以分为:电力变压器和特殊变压器(电炉变、整流变、工频试验变压器、调压器、矿用变、音频变压器、中频变压器、高频变压器、冲击变压器...
为什么
变压器低压
侧
铜排
比低压母排小
答:
变压器低压
侧
铜排
比低压母排小是因为电流。变压器是
铜排
大小选择是根据电流来的,变压器低压侧铜排的电流比低压母排的电流低,所以变压器低压侧铜排比低压母排小
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
1600kV变压器低压侧铜排
变压器送电前检查表
2000KVA变压器低压侧铜排
500变压器低压侧用多大铜排
低压配电柜安装铜排母线
干式变压器低压进出连接排
250kva变压器低压铜排多大
两千变压器低压输出铜排规格
1250kva变压器低压侧铜牌