答:
变压器变低套管
胶圈
更换
步骤如下:1、应停电,验电,挂地线,之后放出一部分变压器油,使油面儿低于变压器大盖接着拆除接线板。2、压帽,胶珠,取下低压瓷套,更换低压磁套下面的密封胶圈。3、按原来的顺序装回,拧紧螺母加上变压器油后,看有无渗漏。
低压侧6.6KV电压等级的
变压器低压
侧出线纯瓷
套管
表面破损,面积大概3公分...
答:
应该先处理再上电运行。用AB胶修补,室温24小时固化就行,不会产生影响
变压器低压
侧穿墙
套管
和封闭管母区别
答:
变压器低压
侧穿墙
套管
是可以裸的,只要保证安全距离就可以了,封闭管母直译就是穿绝缘外衣的。
变压器
高压
套管更换
方法?
答:
方法如下:1.将
变压器
油放到变压器缸沿以下。2.如果条件允许,变压器也可以不放油,直接将变压器瓦斯继电器的蝶阀关住,拆高压套管。最好找破布吧溢出的油擦掉。3.条件不允许,按照第一部,进行拆卸,或者也可以抽芯 3.拆下的套管,
更换套管
底部的密封,和耐油胶珠。4.将套管按原来的安装上就ok了 ...
变压器低压套管
发热
答:
1 首先检查该处温度是否超过了产品的要求,可能你觉得很高,但是却在产品允许值范围内。可以从随
变压器
装箱的产品说明书中查到;2 如果确实过热,有几个部位:低压引出端子和导线连接处是否因为接触面太小过热,从而影响到套管;
低压套管
中的引出铜棍是否截面小了,致使过热;变压器内部绕组与套管内铜棍...
变压器
高压
套管
缺油怎么办
答:
变压器套管
故障的处理措施 根据《关于防止电力设备事故的25项重点要求》处理措施; 1.针对套管油样不合格、含乙炔气等缺陷。采取的措施是:对套管要进行严格检验,各种试验合格后方可投入运行,避免人为因素引起故障。 2.针对套管密封不良,有进水或渗漏油现象。采取的措施是:通过
更换
质量好胶垫保持密封,拧紧紧固螺栓,使...
变压器低压
侧有4个
套管
,其中为3相和N,这个N是否就是中性点,这个点需要...
答:
如果你是三相四线供电的
变压器
,N就要接地。企业有的用三相三线供电的。那中性点就不要接地,或者经过一个电阻接地。这个是零线。确实和地线不能混接。
变压器低压套管
胶珠的作用
答:
填充密封。
变压器低压套管
没有胶珠会导致出现渗油的情况,胶珠就是一个填充密封的作用。
变压器套管
是将变压器内部高、低压引线引到油箱外部的绝缘套管。
假设
变压器
某相
套管
(高压或
低压
)渗油,请问如何正确
更换
绝缘胶垫...
答:
把油放到箱盖以下,用扳手松开压脚螺母,小心拿出瓷瓶(
套管
)
换
上新的胶垫,换胶珠直接拧开导电杆瓷瓶压帽螺母,把帽子拿开,拿出旧胶珠,换上新的即可!
变压器
高
低压
绝缘
套管
是做什么用的
答:
是将变压器内部高、
低压
引线引到油箱外部的绝缘套管,不但作为引线对地绝缘,而且担负着固定引线的作用,
变压器套管
是变压器载流元件之一,在变压器运行中,长期通过负载电流,当变压器外部发生短路时通过短路电流。因此,对变压器套管有以下要求:(1). 必须具有规定的电气强度和足够的机械强度。(2). 必须具有...