应
选择
铜排还是铝排好
答:
铝排就行,铜排更好,但是成本太高。
110kv降压变电站
低压
侧母线怎么
选择
?
答:
如题10kV侧负荷电流2021A,
选择
铜母线取3A/㎜²,2021/3=674㎜²,可选100㎜×8㎜的铜排能满足要求,亦可选铝排100㎜×10-12㎜较经济。
电压等级10/0.4KV的200KVA的
变压器
如何确定
低压
铜
母排
?请问最简单的...
答:
然后
选择低压
铜排 查电力工程设计手册。这个电流很小。选最小的标准规格铜排40X4每相,不管平放还是竖放 电流校正后都在 480~510A之间。
变压器低压
母线
选择
?
答:
1变压器环境,涉及防护等级、散热、损耗。2变压器功率对应的额定电流,负载和电流的关系。
3母线额定要高于额定电流,兼顾敷设条件
。4负载分布,条件,用电点(需求和实际分配)、压降、短路电流等。5 一般厂房内多为插接式母线,敷设方式和结构、用电点的分配。6方案与 投资论证。
一台6300KVA的10kV/0.4kV
变压器
,
低压
侧用多大的
母排
?是什么样的断路器...
答:
这里简单对六千三百千伏安的
变压器
,
低压
侧电流进行计算,9093.533487安培!9100安培,所需要的
母排
是10根100×10母排集束!想想都是个巨无霸呀!这个断路器开关就得选一万安以上的,从开断电流到散热、灭弧,非得定制不可。如果你问我六百三十千伏安,那就很轻松了。六百三十千伏安的低压电流是909安,...
关于
变压器低压
出线
母排
与低压柜内母排的
选择
!
答:
就会出现这种情况。设计没有错,中心点的电流比相线电流小很多,用一根120X10的母线足够了,因为
变压器
不希望其不平衡电流大于额定电流的30%,否则零序电流太大将引起铁芯发热。厂家对开关柜中心点的
选择
不考虑变压器,只会考虑极端的供电条件,所以将不平衡电流考虑的大一些,中心点母线也选的大一些。
低压
柜内
母排
芯数的
选择
问题
答:
答复1:如果存在大量的单相负荷。且三相负荷不平衡度大于15%,确实存在大量单相负荷,就要
选择
等截面母线,一般民用建筑内的配变电所,其
低压
母线都是等截面的(工业建筑除外)。N线截面还有比L线大的情况,比如舞台调光设备的供电线缆(调光元器件为可控硅)。2、根据相关设计规范的规定,民用建筑内配...
变压器
容量1250KVA,请问
低压
开关柜的汇流
母排
的大小
答:
按照额定容量计算电流为:1800A,考虑系数为:1800X1.5=2700A,
选用
2*100*10的,在温度为25°双排的载流量为:3610A,即使铜排平放载流量为:3300A,可以满足你的要求。
为什么
变压器
里面的高压母排细,
低压母排
粗?
答:
变压器
是一个功率不变的传导元件,也就是说高压侧
低压
侧的功率是相同的,功率=电压×电流,功率固定不变的话,电压高的电流小,电压低的电流大。电流大就要用粗的铜排,小的就用细的,明白否?
2500kva
变压器母排
的规定
答:
2(120X10)],《99D201-2 干式变压器安装》图集中2500kVA
变压器低压
侧
选用
的是3X[2(125X10)],估算一下载流量,觉得厂家选的偏小,厂家说是一向以来都这么做的,也没拿出啥依据。2、变压器本体上的
母排
规格为3X[(120X15)],更小了,厂家说就是按变压器的制造标准来的。