答:
1、1米2左右,用铁板在变压器中性点中引出。
将变压器的中性点(N)与变压器壳体连接并可靠接地,从接地点上单独引出保护地线(PE线)
。2、接地变压器的作用是在系统为型接线或Y型接线中性点无法引出时,引出中性点用于加接消弧线圈或电阻,此类变压器采用Z型接线(或称曲折型接线),与普通变压器的区别是,每...
变压器保护接地
的要求是什么?
答:
变压器和发电机的工作接地电阻值一般不得大于4Ω
;保护线PE每处重复接地电阻值不得大于10Ω;而防雷装置的冲击接地电阻值不得大于30Ω。
配电
变压器
低压侧中性点的
接地
支线要求是多少?
答:
配电变压器低压侧中性点的接地支线,硬是用裸铜绞线截面积不小于35mm2
。国家标准规定保护接地线的截面积应:小于或等于16平方时,与线路导线等截面积,大于16平方或不小于35平方的时候,可以使用16平方,大于35平方以上的可以等于线路导线截面积的1/2。
正常情况下是不能低于二十五平方
,但对于设备短接线的...
10kv
变压器接地线标准
答:
当无规定时,不应小于 0.6m
。角钢、钢管、铜 接地体(线)的连接。3.4.1接地体(线)的连接应采用焊接,焊接必须牢固无虚焊。接至电气设备上的接地法律依据:《中华人民共和国民事诉讼法》第七十六条 当事人可以就查明事实的专门性问题向人民法院申请鉴定。当事人申请鉴定的,由双方当事人协商确定...
变压器
低压侧中性点
接地
用的铜线多大截面?
答:
配电变压器低压侧中性点的接地支线应使用截面积不小于35mm²的裸铜绞线
。根据我国国家标准,保护接地线的截面积应符合以下规定:当截面积小于或等于16mm²时,应与线路导线等截面积;当截面积大于16mm²且小于或等于35mm²时,可以使用16mm²的截面积;当截面积大于35mm²...
变压器
的
接地线
应怎样埋设
答:
1、用4×40mm或6×60的热镀锌扁钢从
变压器
外壳专用接地螺栓引下(如无接地螺栓,则焊接于变压器底座);2、接地引下线于主接地网的水平接地体抽头三面焊接,水平接地网的敷设深度在600mm~800mm;3、敷设好的水平接地体,应用素土(不含石块、土块)分层夯实;4、
接地线
的材质必须用热镀锌扁钢,根据...
接地极
标准变压器接地
极标准
答:
2、两管之间相距5m以上,垂直埋深不得小于0。75m;如接地极周围比较干燥,应用砂子、木炭和食盐混合物或长效降阻剂填满;砂子和食盐的比例,按体积比约6:1。3、接地网上任一
保护接地
点的接地电阻值不得超过2Ω,每一移动式和手持式电气设备至局部接地极之间的保护用的接地芯线和接地连接导线的电阻值,...
一百一千伏主
变压器接地
需要使用多少平方的
接地线
答:
5000平方。1000伏变压器高压侧额定电流为Ie=1000/17.32=57.7A,一个一千伏主
变压器接地
需要使用50平方的
接地线
,一百个一千伏就需要使用5000平方的接地线。接地线就是直接连接地球的线,也可以称为安全回路线。
35kv
变压器
外壳
接地线标准
规格是多少?
答:
35kV
变压器
外壳
接地线
的标准规格应该符合国家标准GB 50057-2010《电气装置的接地设计规范》的要求。根据该
标准规范
,35kV变压器外壳接地线的规格应该根据变压器的额定电压、额定容量和接地电阻要求来确定。具体的规格需要根据变压器的实际情况和使用要求来确定,建议咨询专业的电气工程师或者电气设备制造厂家。
变压器
及主设备的
接地
引下线有什么要求?
答:
1.
接地
引下线;镀锌圆钢应不小于直径12mm,镀锌扁钢应40mm*4mm以上,2.容量大于200kva以上的应设2条接地引下线,3.接地引下线与接地体可靠电气连接,与接地极连接线应深埋至冻土层以下,4.接地冲击电阻(如果防雷、中性点、
保护
三种接地共用)应;100kva及以上的小于等于4欧姆,100kva以下的可在10欧姆以下。 本回答...