44问答网
所有问题
当前搜索:
变压器保护装置功能有哪些
变压器保护装置
的变压器保护装置的
作用
答:
变压器保护装置由储油柜等几部分组成,
其作用分述如下:①储油柜。也叫油枕或油膨胀器,主要用来缩小变压器油与空气的接触面积,减少油受潮和氧化的程度
,减缓油的劣化,延长变压器油的使用寿命。同时,随温度、负荷的变化给变压器油提供缓冲空间。②
吸湿器
。内装吸湿剂,如变色硅胶等,能吸收进人储油柜...
变压器有哪些保护
答:
(1)瓦斯保护
.用于反映变压器油箱内的各种故障以及油面的降低.(2)
纵差保护
.用于反映变压器绕组、套管及引出线上的故障.(3)
相间过电流保护
.根据运行条件,可以引入复合电压闭锁和方向闭锁,根据整定的要求,可以反映变压器内外相间短路故障.(4)
阻抗保护
.当相间过电流保护不满足灵敏度要求时,可以采用阻抗保护.(...
变压器
的
有哪些保护
,各保护的范围,在什么情况用。
答:
1、过流保护
装置设置有三段相间过流保护
:带复合电压闭锁的三段定时限(I1、I2、I3),相间过流保护还可以整定为反时限(Ii),作为相间短路故障的保护。各段相间过流保护动作,一般用于跳开高压侧断路器。相间过流保护设有软压板控制,软压板为退出时,三段相间过流保护均退出;为投入时,相间过流保...
变压器保护有哪些
答:
变压器保护有:
过电流保护、差动保护、气体保护、温度保护、接地保护
。1、过电流保护 过电流保护是变压器最基本的保护方式之一。当变压器中出现过电流时,保护装置会自动切断电源,以防止变压器受到损坏。过电流保护通常包括速断保护和定时限过电流保护两种。2、差动保护 差动保护是变压器主保护的一种,它...
变压器
本体构造有那些安全
保护
设施?其主要
作用
是什么?
答:
1、油枕: 其容量约为变压器油量的8-10%。作用是:容纳变压器因温度的变化使变压器油体积变化,限制变压器油与空气的接触,减少油受潮和氧化程度。油枕上安装
吸湿器
,防止空气进入变压器。2、吸湿器和净油器: 吸湿器又称呼吸器,内部充有吸附剂,为硅胶式活性氧化铝,其中常放入一部分变色硅胶,当由蓝变红时...
有人说
变压器
一旦出故障,
保护装置
会稳压,强制关闭等
作用
,请问保护装置...
答:
五、过负荷保护:保护对称过负荷,仅作用于信号。六、
过励磁保护
:保护变压器的过励磁不超过允许的限度。变压器
瓦斯保护
反应变压器油箱内部各种故障和油面降低。0.8MVA及以上油浸式变压器和0.4MVA及以上车间内油浸式变压器,均应装设瓦斯 保护。当油箱内故障产生轻微瓦斯或油面下降时,应瞬时动作于信号;当...
变压器保护装置
的
功能
说明
答:
装置设置有三段相间过流保护
:带复合电压闭锁的三段定时限(I1、I2、I3),相间过流保护还可以整定为反时限(Ii),作为相间短路故障的保护。各段相间过流保护动作,一般用于跳开高压侧断路器。相间过流保护设有软压板控制,软压板为退出时,三段相间过流保护均退出;为投入时,相间过流保护的投退控制...
变压器
应装设的
保护有哪些
?
答:
答:(1)
瓦斯保护
:反映变压器油箱内部的各种故障和油面降低。并作用于各侧跳闸(重瓦斯)和发信号(轻瓦斯)。(2)
纵差保护
:反映变压器的绕组和引出线相间短路、中性点直接接地系统绕组和引出线的单相接地短路及绕组匝间短路等故障。保护动作于各侧跳闸。(3)相间短路的后备保护:用于防御外部相间短路...
变压器
联锁
装置
的
作用
答:
1. 防止变压器过载:变压器联锁
装置
监测变压器的电流和温度,并在超载时自动切断电源,避免变压器因长时间过载而损坏。2. 预防变压器短路:当变压器发生短路时,联锁装置会迅速检测到异常电流,并切断电源,以防止短路电流对变压器和其他设备造成损坏。3.
保护变压器
的绝缘:联锁装置监测变压器的绝缘电阻,如果...
变压器
一般应装设
哪些保护
?
答:
变压器
一般应装设下列
保护装置
:(1)瓦斯保护。用来防御变压器的内部故障。当变压器内部发生故障,油受热分解产生气体或当变压器油面降低时,瓦斯保护应动作。容址在800kV·A及以上的油及式变压器和400kV·A及以上的车间内变压器一般都应装设瓦斯保护。其中轻瓦斯动作于预告信号,重瓦斯动作于跳...