44问答网
所有问题
当前搜索:
变压器到低压配电柜线路图
低压
开关柜通过PE排与干式
变压器
如何连接?最好用图示
答:
03D501-4第49页
变压器
TN-C-S系统中,整个系统的中性线只有一点与地直接连接;有一部分中性线与保护线是合一的,保护中性线(PEN)在
低压配电柜
分成PE和N后,不得再合一。PEN是通过总接地端子板接地。总接地端子板是接地点,从总接地端子板可以接出PE线,总接地端子板至接地极的连线用二根裸导体。...
工地现场一级
配电箱
怎么接图片?
答:
一级
配电箱
是控制施工现场全部供电的集中点,应设置在靠近电源地区。电源由施工现场用
电变压器低压
侧引出的电缆线接入,并装设电流互感器、有功电度表、无功电度表、电流表、电压表及总开关、分开关。总配电箱内的开关均应采用刀熔开关。引入、引出线应穿管并有防水弯。一般要靠近变压器或者配电室就近安装...
物业
低压配电柜
如何做
线路
供电图
答:
先按电压等级来做主接线图,每个电压等级下面的进线、出线、联络等
配电柜
再单独画图。1、比如10KV/0.4KV,主接线图就是X回10KV进线,经过Y台
变压器
后变成Z回0.4KV出线;分别画出X个进线柜的配置图,Z个出线柜的配置图,出线回路图。2、往下就是0.4KV每一条出线到哪个
配电箱
的回路图。3、最后...
变压器到低压配电柜
电缆的选择?求大神回答!!就好像如图3*[6*(1*40...
答:
主要是根据额定电流算出来的。先根据负荷来计算
电路
中的额定电流,再根据额定电流来选择能够达到载流量的电缆。当然这中间还要加上一定的系数。系数也是根据相关的设计规范来确定的。
工地上施工临时用
电
三级
箱线路图
怎么画?
答:
例如电动机,都采用三相交流
电
,也就是经常提到的三相四线制。而在日常生活中,多使用单相电源,也称为照明电。当采用照明电供电时,使用三相电其中的一相对用电设备供电,例如家用电器,而另外一根线是三相四线之中的第四根线,也就是其中的零线,该零线从三相电的中性点引出。
变压器
,高、
低压柜
及环网柜施工技术方案
答:
4、
配电箱
(柜)安装 (1)施工准备 设备运到施工现场后,先根据设计图纸核对规格型号是否符合要求和规定。外观有无机械损伤、变形和油漆脱落。器具内配线严禁外露,配件要求齐全,有产品合格证。(2)
配电柜
安装:1)安装工艺流程图:2)配电柜安装固定 配电柜的吊装、水平转运任务量很大,在实施前要进行...
准备上一台1000KVA
变压器
,求匹配的ggd
低压配电柜
图纸,工地使用,不用考 ...
答:
进线
柜
一台,主断路器用2000A抽屉式。电容柜一台30KVAR10块。出线柜两到三台,每台配4个开关。大小自定。
什么接线方式(
配电
系统)?什么是T、N、S?
答:
\x0d\x0a3、TN-C-S接地系统的构成\x0d\x0a 在
低压配电
系统的前半段采用TN-C接地型式,而从建筑物电源进线总开关柜(总
配电箱
)处开始,将TN-C接地型式转换为TN-S接地系统,即系统的后半段为TN-S接地系统,从这里开始,到负荷末端,PE线和N线要绝缘良好,不准再有电气连接,并对PE线作重复接地。这种配电...
高
低压配电柜变压器
之间是怎么连接的
答:
通常的连接是这样的。
变压器
高压侧是经高压电缆引入的,而
低压
侧是硬母线送出的,直接与
配电柜
接引的。。
高压配电室与
低压配电
室有什么功能和区别,高手请指点下,谢谢
答:
低压配电
室:低压配电室主要用于将高压配电室输出的电能进一步降压至终端用户可接受的安全电压。它通常包括低压开关设备、
配电变压器
、
配电盘
等,用于分配、控制和保护电能,并连接到不同的终端用户。1.优点:安全性高:
低压电
能带有较低的电压和电流,使用上相对较安全。建设和维护成本低:低压配电系统的...