44问答网
所有问题
当前搜索:
变压器双向保护装置有哪些
变压器保护装置有哪些
?
答:
1 瓦斯保护
。内部非电量保护,原理:箱体内部发生故障伴随油分解产生瓦斯气体或变压器油面不论以何种原因下降时,该保护动作。该保护一般装在容量为80KVA及以上的变压器上。2
电流速断保护
。套管及箱体内部故障,原理:变压器故障引起绕组电流突然增大时,该保护动作。电流速断保护一般装设在容量为10000KVA以下...
变压器
的
保护装置有哪些
?
答:
变压器相间短路的后备保护有:
过电流保护、 低压启动的过电流保护、 复合电压启动的过电、流保护及负序过电流保护等
。变压器接地短路的后备保护有: 零序电流保护、 零序电压保护 (零序电压保护只有在中性点失去、系统中没有零序电流的情况下才能够动作,不需要与其他元件的接地保护相配合) 。后背保护的...
变压器
的
保护装置有哪些
?电容器的保护装置有哪些?
答:
用来测最变压器的油溢。电容器的保护装置:
1、对电容器组和断路器之间连接线的短路,可装设带有短时限的电流速断和过电流保护,动作于跳闸
。速断保护的动作电流,应按最小运行方式下,电容器端部引线发生两相短路时,有足够灵敏系数整定。过电流保护装置的动作电流,应按躲过电容器组长期允许的最大工作...
变压器
一般应装设
哪些保护
?
答:
变压器一般应装设下列保护装置:(1)瓦斯保护
。用来防御变压器的内部故障。当变压器内部发生故障,油受热分解产生气体或当变压器油面降低时,瓦斯保护应动作。容址在800kV·A及以上的油及式变压器和400kV·A及以上的车间内变压器一般都应装设瓦斯保护。其中轻瓦斯动作于预告信号,重瓦斯动作于跳...
变压器保护有哪些
答:
变压器保护有:
过电流保护、差动保护、气体保护、温度保护、接地保护
。1、过电流保护 过电流保护是变压器最基本的保护方式之一。当变压器中出现过电流时,保护装置会自动切断电源,以防止变压器受到损坏。过电流保护通常包括速断保护和定时限过电流保护两种。2、差动保护 差动保护是变压器主保护的一种,它...
变压器有哪些保护
答:
(1)
瓦斯保护
.用于反映变压器油箱内的各种故障以及油面的降低.(2)纵差保护.用于反映变压器绕组、套管及引出线上的故障.(3)相间
过电流保护
.根据运行条件,可以引入复合电压闭锁和方向闭锁,根据整定的要求,可以反映变压器内外相间短路故障.(4)阻抗保护.当相间过电流保护不满足灵敏度要求时,可以采用阻抗保护.(...
变压器
的二次
保护有哪些
?
答:
:(1)防御变压器油箱内部各种短路故障和油面降低的
瓦斯保护
。(2)防御变压器绕组和引出线多相短路、大电流接地系统侧绕组和引出线的单相接地短路及绕组匝间短路的(纵联)差动保护或电流速断保护。(3)防御变压器外部相间短路并作为瓦斯保护和差动保护(或复合电压启动的
过电流保护
、或负序过电流保护)。(4)...
电力
变压器
装设哪几种
保护装置
?
答:
纵联差动保护、低压侧单相接地保护、过负荷保护、
瓦斯保护
、温度保护等。不同容量、不同类型、安装位置不同的变压器保护形式也不一样。下面说下简单的规则。1、干式变压器均应装设温度保护。2、电流速断灵敏性不满足时,装设纵联差动保护。3、一般应装设
过电流保护
、速断保护。有帮助望采纳!!
变压器
应装设的
保护有哪些
?
答:
答:(1)
瓦斯保护
:反映变压器油箱内部的各种故障和油面降低。并作用于各侧跳闸(重瓦斯)和发信号(轻瓦斯)。(2)纵差保护:反映变压器的绕组和引出线相间短路、中性点直接接地系统绕组和引出线的单相接地短路及绕组匝间短路等故障。保护动作于各侧跳闸。(3)相间短路的后备保护:用于防御外部相间短路...
变压器保护有哪些
?
答:
一、
瓦斯保护
:保护变压器内部短路和油面降低的故障。二、差动保护、电流速断保护:保护变压器绕组或引出线各相的相间短路、大接地电流系统的接地短路以及绕组匝间短路。
三、过电流保护
:保护外部相间短路,并作为瓦斯保护和差动保护(或电流速断保护)的后备保护。四、零序电流保护:中试控股保护大接地电流系统...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
变压器双向保护最建议买吗
变压器的检测保护装置一般指
电源变压器的双向保护是什么
变压器屏蔽保护装置有哪些
继电保护装置有哪些
变压器柜要保护装置吗
高压变压器保护有哪些
变压器本体保护装置有哪些
变压器通常装设哪些保护装置