变压器台架安装高清图
变压器台架
槽钢正八字
安装
还是斜安装
答:
正八字
安装
。
变压器台架
槽钢正八字安装,配电变压器采用柱上式安装,台架用两条槽钢固定于两电杆上,台架距地面高度要求达到2.7m,台架的水平倾斜不大于1/100,配电变压器安装在两槽钢中,底部放置两根枕木,以防止配电变压器滑脱及槽钢与变压器产生振动。
变压器
正装与侧装区别
答:
变压器台区正装侧装没有什么却别,主要是看安全距离以及设计要求,只要对安装的空间没有特殊限制要求其实两种没什么区别。
台架
式配电变压器标准化台区基本要求配电
变压器安装
位置 配电变压器应安装在负荷中心或重要负荷附近,且方便于运行维护、检修工作。配变附近不应有易燃、易爆物品存放场所,不得进行爆破...
12米杆
变压器台架安装
尺寸
答:
12m×2.5m。
变压器台架
的横杆为栅栏条36mm56mm,立杆为栅栏条25mm70mm。变压器台架的尺寸是根据变压器的大小和周围环境来确定的,12m×2.5m的尺寸可以满足大多数变压器的安装要求。
12米杆
变压器台架安装
尺寸
答:
12米杆中心与中心距离为5米。
变压器台架安装
尺寸需要根据变压器的尺寸、容量、电压等级等因素来确定,12米杆变压器台架安装尺寸为12米杆中心与变压器中心距离为5米。
15米杆
变压器台架安装
尺寸
答:
15米杆
变压器台架
可选直径300mm的抱箍,M20*100 M20*350螺丝 D200槽钢 制作构架 63*6等边角钢制作横担。
安装
位置直径现场定,根开宜大于2.5M,中间应加等径杆支撑。扩展知识:配变台架 配变台架宜采用15米杆架设。配变台架根开为2.5米。检修平台只允许在低压侧安装,高压侧不可安装。综合配电箱...
我们那要装个新
变压器
,这个变压器离村民民房太近,离路又近,有没有危 ...
答:
目前供电部门的
变压器
有:油浸式变、干式变、箱变等。
台架
对建筑物安全距离1.5米,箱变的位置,宜设置在安全,隐蔽的地方,除考虑尽最深入负荷中心进出线的方便外,还要考虑对周围环境的影响。距人行道不应小于1米,距离主体建筑净距不小于3米。根据国家标准中建筑物电气装置的相关内容,对室内外变压器...
变压器安装
要注意问题?
答:
1、
变压器安装
位置要靠近负载中心,供电半径不能大于0.5km。2、 变压器室要避开易燃、易爆场所,避开污秽地带,地势宜高,防止水淹。3、 变压器安装位置要考虑与高压出线柜、低压进线柜接线方便。4、 变压器安装位置需要预留一定的空间,方便维护及拆装。5、 变压器必须单独一个变压器室,用栅栏隔开,如...
农村配电
变压器台
10kV配电变压器
答:
对于季节性和波动大的用电需求,可采用母子
变压器
或调容变压器来适应变化。在
台架安装
方面,改造中多采用双杆柱上安装,变压器倾斜不超过20mm,台架固定高度不低于2.5米,安装时螺丝紧固、防尘罩加装、警告牌悬挂,铁件需镀锌,100kVA以上变压器还需配备隔离开关。这些措施保证了变压器的稳定和安全运行。
安装台架
式
变压器
的技术措施有哪些
答:
1、
台架安装
(1)电杆的组立按照设计要求进行施工。(2)双杆式配电
变压器台架
宜采用槽钢,槽钢厚度应大于8mm,并经热镀锌处理,其强度应满足载重变压器的要求。(3)台架离地面为3m;安置配电变压器的槽钢台架应保持水平,双杆式配电变压器台架水平倾斜不大于台架根开的1/100。 (4)容量为315...
变压器安装
材料表
答:
5. 1. 3
变压器
水平倾斜不大于
台架
根开的 1/100。 5. 1. 4 一、 二次引线排列整齐、 绑扎牢固。 5. 1. 5 油枕、 油位正常, 外壳干净, 接地可靠, 接地电阻值附合规定, 呼吸孔道通畅。 5. 1. 6 压器
安装
后离地高度不得低于 3 米。 5. 1. 7 各螺栓紧固, 接触良好。 5. 2...