44问答网
所有问题
当前搜索:
变压器台架最新安装图
变压器台架
槽钢正八字
安装
还是斜安装
答:
正八字
安装
。
变压器台架
槽钢正八字安装,配电变压器采用柱上式安装,台架用两条槽钢固定于两电杆上,台架距地面高度要求达到2.7m,台架的水平倾斜不大于1/100,配电变压器安装在两槽钢中,底部放置两根枕木,以防止配电变压器滑脱及槽钢与变压器产生振动。
12米杆
变压器台架安装
尺寸
答:
12米杆中心与中心距离为5米。
变压器台架安装
尺寸需要根据变压器的尺寸、容量、电压等级等因素来确定,12米杆变压器台架安装尺寸为12米杆中心与变压器中心距离为5米。
变压器安装
要注意问题?
答:
1、
变压器安装
位置要靠近负载中心,供电半径不能大于0.5km。2、 变压器室要避开易燃、易爆场所,避开污秽地带,地势宜高,防止水淹。3、 变压器安装位置要考虑与高压出线柜、低压进线柜接线方便。4、 变压器安装位置需要预留一定的空间,方便维护及拆装。5、 变压器必须单独一个变压器室,用栅栏隔开,如...
12米杆
变压器台架安装
尺寸
答:
12m×2.5m。
变压器台架
的横杆为栅栏条36mm56mm,立杆为栅栏条25mm70mm。变压器台架的尺寸是根据变压器的大小和周围环境来确定的,12m×2.5m的尺寸可以满足大多数变压器的
安装
要求。
15米杆
变压器台架安装
尺寸
答:
15米杆
变压器台架
可选直径300mm的抱箍,M20*100 M20*350螺丝 D200槽钢 制作构架 63*6等边角钢制作横担。
安装
位置直径现场定,根开宜大于2.5M,中间应加等径杆支撑。扩展知识:配变台架 配变台架宜采用15米杆架设。配变台架根开为2.5米。检修平台只允许在低压侧安装,高压侧不可安装。综合配电箱...
10KV配电
变压器
如何确定接线方式
答:
用户
变压器
供电都选用D/yn11结线方式的中性点直接接地系统运行方式,可实现三相四线制供电。10KV高压电网采用三相三线中性点不接地系统运行方式。全系统的零序电抗(X0)对正序电抗(X1)之比(X0/X1)为正并小于3,零序电阻(RO)对正序电抗(X1) 之比为正并小于或等于1。在中性点有效接地系统,在发生单相...
杆上
变压器安装
规范
答:
1、新装
变压器
应选用S11型及以上节能、环保型变压器。2、宜采用配变U型抱箍与压板将配电变压器固定在
台架
铁横担上,,并加装防盗螺帽。3、配电变压器高低压接线柱应
安装
绝缘罩,绝缘罩颜色应与线路相色相对应。配变台架:1、配变台架宜采用 15 米杆架设。2、配变台架根开为2.5米。3、检修平台只...
安装台架
式
变压器
的技术措施有哪些
答:
1、台架
安装
(1)电杆的组立按照设计要求进行施工。(2)双杆式配电
变压器台架
宜采用槽钢,槽钢厚度应大于8mm,并经热镀锌处理,其强度应满足载重变压器的要求。(3)台架离地面为3m;安置配电变压器的槽钢台架应保持水平,双杆式配电变压器台架水平倾斜不大于台架根开的1/100。 (4)容量为315...
10kV(台变及箱变)配电
变压器
全面讲解
答:
根据
安装
位置,
变压器
分为室内和室外,室外变台有台式、杆塔式(单双杆)和落地式等形式,各有其优缺点。杆塔式变压器,如单杆或双杆
台架
,不仅占地少,但需承受较大安全风险。台墩式(315KVA以上)则以砖石基础为支撑,成本低维护便利,但占地广,需遮蔽防护。落地式变压器则直接置于地面,安全性需...
变压器
正装与侧装区别
答:
变压器台区正装侧装没有什么却别,主要是看安全距离以及设计要求,只要对安装的空间没有特殊限制要求其实两种没什么区别。
台架
式配电变压器标准化台区基本要求配电
变压器安装
位置 配电变压器应安装在负荷中心或重要负荷附近,且方便于运行维护、检修工作。配变附近不应有易燃、易爆物品存放场所,不得进行爆破...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
双杆变压器安装图片
杆上变压器安装图纸下载
双杆变压器台架安装图
新式变压器台架图
安装变压器图纸
新型变压器台安装图
南网变压器台架安装图
10kv杆上变压器安装图图集
变压器电杆安装图