44问答网
所有问题
当前搜索:
变压器吊装就位方案
变压器
,高、低压柜及环网柜施工技术
方案
答:
2)配电柜安装固定 配电柜的吊装、水平转运任务量很大,在实施前要进行合理的计划。
配电柜的水平转运采用液压手推车,采用门型架吊装就位
。如图2.21.1.7所示:3)配电柜进出线方式 4)配电柜的安装最大允许偏差见下表。项 目 允许偏差 垂直度(每米) 1.5mm 水平偏差 相邻两盘顶部 2mm 成排盘...
箱式
变压器
的施工
方案
答:
3、变压器安装就位(1) 将变压器槽钢基础安装在预埋件上,
注意找平、找正,槽钢基础与埋件焊接牢固,焊接部位打掉药皮后涂刷防腐油漆
。(2) 在风机吊装完后,吊装变压器直接就位于基础上,利用千斤顶进行找平、找正。(3) 按厂家规定的固定方式(
安装台架式
变压器
的技术措施有哪些
答:
(1)杆上变压器的台架紧固检查后,才能吊装变压器且就位固定
。(2)变压器在装卸、就位的过程中,设专人负责统一指挥,指挥人员发出的指挥信号必须清晰、准确。(3)采用起重机具装卸、就位时,起重机具的支撑腿必须稳固,受力均匀。吊钩应对准变压器重心,吊挂钢丝绳间的夹角不得大于60°。起吊时必须试...
求
变压器
安装的具体步骤及流程
答:
你好,你说的应该是工频
变压器
的安装步骤吧。步骤如下:先要装备骨架哦,然后用绕线机绕漆包线,然后加保险丝(如果客户指定要),然后是浸锡,浸完锡就是包扎了,包完了就是摇片了,摇完片就是加外壳,这样一个变压器就做好了。希望可以帮到你。
矿山安装电力
变压器
流程
答:
变压器稳装 变压器就位可用汽车吊直接甩进变压器室内
,或用道木搭设临时轨道,用三步搭、吊链吊至临时轨道上,然后用吊链拉入室内合适位置。变压器就位时,应注意其方位和距墙尺寸与图纸相符,允许误差为±25mm,图纸无标注时,纵向按轨道就位,横向距墙不得小于800mm,距门不得小于1000mm。附件安装 变压器...
变压器
的验收标准有哪些?
答:
根据变压器自身重量及吊装高度,决定采用何种搬运工具进行装卸。 3)变压器本体安装 (a)变压器安装可根据现场实际情况进行,如变压器室在首层则可直接吊装进室内;如果在地下室,可采用预留孔
吊装变压器
或预留通道运至室内就位到基础上。 (b)
变压器就位
时,应按设计要求的方位和距墙尺寸就位,横向距墙不应小于800mm,距门不...
吊车吊电线杆多少钱?一共八根十米的外加
变压器
答:
也就是500-600元。 如果自己出人工配合安装,就要加出清工4人,要增收600-1000元。如果干包活即从挖坑开始到立电杆、杆上变压器横担安装、
变压器吊装就位
固定。不算材料的话大约要5000-7500元。这是按当地市场价估算,不是套工程预算。 电力公司的工程预算总额加工程材料大概要3万左右。仅供参考。
安装
变压器
需要什么条件?
答:
如果配电室设在地下室或二层,没有
吊装
口只从楼梯间
变压器
怎样运进去
答:
长期遇到这样的情况,这就是规划不力导致的,很简单那,量一下楼梯间地面楼梯尺寸,看能不能进,不能进就只能砸墙 能进的话,去弄R32的钢管,中间用细一点的钢筋点起来,做一个类似梯子形状的架子,长度刚好是楼梯的长度。这下明白了吧!其实也不难,6个人就能就为了 ...
安装
变压器
技术规程
答:
2.1.7 其它材料:蛇皮管,耐油塑料管,电焊条,防锈漆,调和漆及
变压器
油,均应符合设计要求,并有产品合格证。 2.2 主要机具: 2.2.1 搬运
吊装
机具:汽车吊,汽车,卷扬机,吊镇,三步搭,道木,钢丝绳,带子绳,滚杠。 2.2.2 安装机具:台钻,砂轮,电焊机,气焊工具,电锤,台虎钳,活扳子、榔头,套丝板。 2.2.3 测试器...
1
2
3
4
5
涓嬩竴椤
其他人还搜
起重设备与高压线距离表
主变压器就位方案
主变卸车方案
变压器就位施工方法
油侵式变压器吊装方案
变压器装卸运输就位说法
200吨变压器吊装方案
35kv变压器耐压试验打多少
室内变压器更换怎么吊装