44问答网
所有问题
当前搜索:
变压器复压闭锁过流保护装置
什么是
变压器
的
复压保护
答:
变压器
的
复压保护
又称复压
过流保护
。复压过流保护是采用
复合电压闭锁
的过电流保护,是一种跟电压有关的“过电流保护”工程技术,闭锁就是关闭、锁住的意思,就是由复合电压来控制的过流保护。电流与电压都要达到某个条件时,才动作,其中只要有一个不达到整定的条件就不会启动保护。如果仅仅是“过电流...
什么是
复合电压闭锁保护
答:
复合电压闭锁是保护电流判别+保护出口+复合电压的电压闭锁。
复合电压闭锁过流保护
功能是作为馈线或者
变压器保护
的后备,其功能是解决系统在最大(或最小运行方式下)线路终端两相短路(负序闭锁)或三相短路(低电压闭锁)时,故障电流达不到速断整定值,过流延时时间又太长的矛盾引入复合电压回路,来降低过...
复压闭锁过流保护
原理
答:
2.负序电压元件,电压取自
变压器
本侧或各侧,动作判据:动作值大于负序电压元件的整定值。3.过流元件的电流取自该侧左侧。若任一相电流大于过流整定值,则两个电压元件的关系为或,有了过流元件,
复合电压闭锁过流保护
的出口条件才能满足。就是电压满足条件(正序小于一定值,一般为额定电压的60%-65%...
复合电压闭锁过
电流
保护
是什么意思?
答:
复合电压闭锁过
电流保护仍是过电流保护的一种。一般过电流保护装置,只要动作电流达到整定值,保护装置就动作。但复合电压闭锁过电流保护装置加了一个附加条件-电压闭锁,就是说,动作电流达到整定值时;保护前置不会动作,而必须同时要被保护对象的电压降低到一定程度(整定值)时,
过流保护装置
才会动作...
继电保护
复压闭锁过流保护
详解
答:
一般将电压等级在1kV以下称作低压电网,1kV~66kV为中压配电网,110kV~330kV为高压电网,500kV~750kV为超高压电网,1000kV及以上为特高压电网。
复压闭锁过流
的复压未必就不包括零序电压。在作为低压线路的
保护
或者主变的低后备时,由于处于中性点不接地系统,当然复压就不包括零序电压,采用正序电压越下限...
变压器
的
复压闭锁过
电流
保护
是怎么回事呀?
答:
补充说明:在继电保护中,复压包括低电压和负序电压,
复压闭锁过
电流保护主要用在
变压器
的后备保护或者变压器的进线保护中。为什么
过流保护
要加这个闭锁条件呢?主要是为了防止变压器过载的时候引起
装置
误动。变压器过载时,电压会降低,电流自然会升高,有可能达到过流定值,而过载的情况只会发生很短的时间,...
微机保护中什么是
复压过流保护
答:
复合电压过
电流
保护
,它是由一个负序电压继电器和一个接在相间电压上的低电压继电器共同组成的电压复合元件,两个继电器只要有一个动作,同时过电流继电器也动作,整套
装置
即能启动。保护反应相间短路故障,作为差动等保护的后备保护。包括以下元件:1、电压取自本侧的YH或
变压器
各侧的YH。动作判据:动作值...
变压器复压过流保护
设定0.4秒是速断保护吗?
答:
您好亲,不是的。速断保护的电流动作定值大,无时限(或时限很小,不超过0.2秒),是
变压器
的主保护;而
复压过流保护
的动作条件比较多 1。低电压元件,电压取自本侧的YH或变压器各侧的YH。动作判据:动作值小于低电压元件整定值。2。负序电压元件,电压取自本侧或变压器各侧,动作判据:动作值大于...
220kv主变
保护
中是高压侧开关失灵
复压闭锁
是如何实现的
答:
失灵采用
复压闭锁
,是为了防止保护的出口继电器误动而导致误动,在
保护装置
故障而导致出口的情况下,电气量不会发生异常,因此引入复压判据,这应该是主要针对线路 解除了复压闭锁,如果保护全部拒动,那就真的启动不了失灵了,这应该是保护配置和整定的问题了
变压器
的复压
过流
,在整定时应该考虑能满足...
变压器复压闭锁过流保护
原理
答:
三相对称短路时有负序电压产生,加装负序电压继电器后,与低压
闭锁过流保护
优点:提高保护的灵敏度和可靠性。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
变压器复压闭锁过流保护原理
变压器复合电压闭锁过流保护
变压器复压闭锁投入
复压过流保护
过电流保护
大电流闭锁过流保护
复压闭锁过电流保护
过流保护经复压闭锁
负序电压闭锁