44问答网
所有问题
当前搜索:
变压器安装施工规范
变压器安装
有哪些
规范
要求?
答:
变压器安装规范
如下:1、变压器、变电所安装前,室内顶棚、墙体的装饰面应完成
施工
,无渗漏水,地面的找平层应完成施工,基础应验收合格,埋入基础的导管和变压器进线、出线预留孔及相关预埋件等经检查应合格。2、变压器安装应位置正确,附件齐全,油浸变压器油位正常,无渗油现象。3、变压器中性点的接地连接...
室内油
变压器安装规范
答:
(一) 10kV及以下油浸式
变压器
的外廓与周围栅栏或围墙之间的距离应考虑油浸式变压器运输与维修的方便,距离不应小于1m。在操作方向应留有2m以上的距离。若采用金属栅栏,金属栅栏应接地,并在明显部位悬挂警告牌。(二) 地上
安装
的油浸式变压器变台墩的高度一般为0.5m,其周围应装设不低于1.7m的栅栏,...
电力
变压器安装规范
答:
电力
变压器安装
工艺控制
标准
①基础轨道水平误差<3mm,中心偏差<5mm,每点垫铁≤3块,焊接牢固,轨道两点接地。②变压器本体横向中心偏差≤20mm,滚轮转动灵活,滚轮制动器装配牢固。基础轨道水平误差滚轮转动灵活,滚轮制动器装配牢固。钟罩外壳与油箱下部接地 ③变压器钟罩外壳与油箱下部接地不少于2点。④变压器...
安装变压器
技术
规程
答:
3.4.2 变压器就位时,应注意其方位和距墙尺寸应与图纸相符,允许误差为±25mm,图纸无标注时,纵向按轨道定位,横向距离不得小于800mm,距门不得小于1000mm,并适当照顾屋内吊环的垂线位于变压器中心,以便于吊芯,干式
变压器安装
图纸无注明时,安装、维修最小环境距离应符合图2-64要求。 3.4.3 变压器基础的轨道应水平,轨距...
变压器安装
要注意问题?
答:
1、
变压器安装
位置要靠近负载中心,供电半径不能大于0.5km。2、 变压器室要避开易燃、易爆场所,避开污秽地带,地势宜高,防止水淹。3、 变压器安装位置要考虑与高压出线柜、低压进线柜接线方便。4、 变压器安装位置需要预留一定的空间,方便维护及拆装。5、 变压器必须单独一个变压器室,用栅栏隔开,如...
杆上
变压器安装规范
答:
参考《电气装置
安装工程
电力
变压器
、油浸电抗器、互感器
施工
及验收
规范
》。配电变压器:1、新装变压器应选用S11型及以上节能、环保型变压器。2、宜采用配变U型抱箍与压板将配电变压器固定在台架铁横担上,,并加装防盗螺帽。3、配电变压器高低压接线柱应安装绝缘罩,绝缘罩颜色应与线路相色相对应。配变台架:...
scb10-315kva箱式
变压器
怎么
安装
答:
箱式
变压器
的
施工安装规范
1、施工应具备的条件 (1) 图纸会审和根据厂家资料编制详细的作业指导书并审批完。(2) 安装箱式变压器有关的建筑工程质量,符合国家现行的建筑工程施工及验收。(3) 预埋件及电缆预埋管等位置符合设计要求,预埋件牢固。2、施工准备 2.1 变压器基础检查 (1) 会同业主及监理对...
电力
施工标准
规范
答:
变压器、箱式变电所
安装施工
工艺
标准
:变压器、箱式变电所的基础验收合格,且归埋入基础的电线导管、电缆导管和变压器进、出线预留孔及相关预埋件进行检查,才能
安装变压器
、箱式变电所。1、
变压器安装
应位置正确,附件齐全,油侵变压器油位正常,无渗油现象;防震装置安装牢固;变压器中性点和零线接地,应...
落地式
变压器安装规范
答:
这种变台结构简单、组装方便、节省材料,常用于容量为10~30kV.A的
变压器
,它是将变压器、高压跌落式熔断器、高低压避雷器和低压熔断器等设备都装在一根电杆上。变压器架梁对地面高度一般为2.5~3.Om,在距架梁1.8~2.0m处装设熔断器架梁(也称母线担),在母线担的一端装熔断器担,另一端装避雷...
电力
变压器安装
工程质量的控制要点?
答:
1.
变压器
及其附件的规格、质量必须符合设计要求,电力变压器及其附件的试验调整和器具检查结果必须符合
施工规范
规定。2.并列运行的变压器必须符合并运行的三个条件:变比相等、阻抗电压相等、接线组别相同。3.高、低压瓷件表面严禁有裂纹缺陷和瓷釉损坏等缺陷。4.应注意的质量问题。5.应按国家标准图
安装
在有...