44问答网
所有问题
当前搜索:
变压器差动保护的范围
变压器差动保护的保护范围
答:
该保护范围是变压器绕组、变压器引出线、电流互感器
。1、变压器绕组:包括变压器的所有绕组,如高压绕组、低压绕组等。2、变压器引出线:指从变压器绕组引出的电缆或母线,直到它们与系统其他部分连接的地方。3、电流互感器:安装在变压器两侧的电流互感器,它们用于检测流经变压器绕组的电流。
变压器的差动保护
原理及
范围
答:
变压器差动保护范围
为变压器高压侧及低压侧断路器之间的所有设备、引线、铝线等。
主变
差动保护的范围
有哪些
答:
1、高压侧复合电压启动的过电流保护
;2、低压侧复合电压启动的过电流保护;3、防御外部接地短路的零序电流、零序电压保护;4、防止对称过负荷的过负荷保护;5、和高压侧母线相联的保护:高压侧母线差动保护、断路器失灵保护;6、和低压侧母线相联的相关保护:低压侧母线差动保护等 主变差动保护:http://...
关于发电机
变压器
组
差动保护的
问题
答:
1、发电机变压器组差动保护的范围是变压器高压侧套管互感器处至发电机中性点连接点以内的互感器处
,也就是变压器高低压绕组、变压器与发电机的连接电缆及互感器、发电机定子绕组。2、发电机变压器组差动保护动作的现象是在保护范围内有短路故障存在时,
瞬间动作于跳闸,关机、灭磁、报警
。3、发电机变压器...
变压器的
电流
差动保护的保护范围
是什么
答:
对
差动保护
来说,
变压器
两侧的差动CT均应接成星型。(错)不一定是星型。差动保护是输入TA(电流互感器)的两端电流矢量差,当达到设定的动作值时启动动作元件。
保护范围
在输入CT的两端之间的设备(可以是线路,发电机,电动机,变压器等电气设备)。电流差动保护是继电保护中的一种保护。正相序是A...
变压器
多大的装
差动保护
答:
1、2000-5000KVA变压——当电流速断
保护
不能满足灵敏性要求时装设;2、6300-8000KVA
变压器
,并列运行的变压器或重要变压器,或当电流速断保护不能满足灵敏性要求时装设;3、10000KVA及以上变压器必须装设。以上资料取自《工业与民用配电设计手册 第三版 P296》。
差动保护
时间误差
范围
答:
不超过20ms。
变压器差动保护的范围
是构成变压器差动保护的电流互感器之间的电气设备、以及连接这些设备的导线,误差范围不超过20ms。
水电站主
变压器
有那些继电保护?
保护范围
及动作结果是什么?
答:
1、
变压器差动保护
;
范围
:变压器内部故障保护 2、变压器接地保护;范围:主变压器的后备保护 3、变压器的瓦斯保护;范围:变压器内部故障保护 4、变压器相间短路的后备保护;范围:变压器的外部保护 另外:WBZ---1201系列
变压器保护
包括:1、WBZ---1201(A)主保护:(1)差动电流速断保护 ( 2)二次...
简要说明
变压器
纵联
差动保护的保护范围
及反应的故障类型
答:
保护范围
为
变压器
进线开关(要求使用进线端CT)至出线总开关,主要是保护短路故障,穿越性的过载及总开关以下的短路等,不会引起保护动作。
三绕组
变压器差动保护的保护范围
答:
三绕组
变压器差动保护的保护范围
包括反应变压器内部、外部故障、保护动作于开关、将变压器与系统脱离等情况。
变压器的
差动保护是变压器的主保护,是按循环电流原理装设的。 主要用来保护双绕组或三绕组变压器绕组内部及其引出线上发生的各种相间短路故障,同时也可以用来
保护变压器
单相匝间短路故障。 在绕组变压器...