44问答网
所有问题
当前搜索:
变压器总负荷S计算公式
两台主变并列运行时
负荷
怎么分配,如何
计算
?
答:
分配比例则由阻抗电压差异决定,
通过以下公式计算:(S12 / S1) / (S22 / S2) = U2 / U1
。这意味着,如果变压器2的阻抗电压U2高于变压器1(U1),那么它可能会分配到更多的负荷,反之亦然。这样可以确保两台变压器在并联运行时能有效分担负荷,避免某台变压器过载,另一台则闲置。负荷分配的计算是...
变压器
的
负荷
怎样
计算
?
答:
三相变压器电流的计算公式I=S/(根号3*U)
,式中,U是变压器的线电压,KV 变压器电流经验口算法:一次电流I≈S*0.06 二次电流I≈S*1.5 例如:一台500KVA的变压器计算一次电流和二次电流,用电流公式I=S/(根号3*U) I=500/根号3*10=500/17.32≈28.8A I=500/根号3*0.4=500/0.69=...
变压器
容量是怎么
计算
的?
答:
依据电力工程设计的权威指南,
变压器
的容量选择需基于实际的负载需求。对于单台为平稳负载供电的变压器,一般负荷率设定在85%左右。这个
公式
告诉我们,如何确定变压器的容量:S = Se × β,其中S代表
计算负荷
容量(kVA),Se是变压器的额定容量(kVA),而β则是负荷率,通常在80%到90%之间。要计算实际...
如何
计算变压器
实际
负荷
,根据电流表和电压表的数据计算。
答:
负荷的视在功率S 是所测电压U(线电压)和相电流 I(等于线电流)乘积的 v3倍
,即 变压器的实际视在功率 S = v3 x U x I = v3 x 410 x 0.48 = 340.87 MVA;实际有功功率 P = S x cosa =340.87 x 0.914 = 311.55 MW;实际无功功率 Q = S x sina = 340.87 x v(1-0...
变压器
的功率
计算公式
答:
式中:S——计算负荷容量(kVA)
;Se——变压器容量(k心电气设计圈VA);β——负荷率(通常取80%~90%)。1、计算负载的每相最大功率,将其中 最大的相功率×3=变压器总负载功率(三相总功率);2、变压器总负载功率 / 功率因数(一般取0.8)= 变压器理论容量 3、变压器容量 / 负荷率(一般...
三相
变压器
的额定容量S=√3*U*I
答:
S
是三相总容量,是视在功率,单位是KVA。三相总容量等于三个单相容量之和,即S=3UI 这里的U是相电压,I是相电流。如用线电压线电流表示,则S=√3UI 这是因为当绕组是三角接法,线电压等于相电压,相电流等于1/√3倍线电流,3/√3=√3 同理当星接时,相电流等于线电流,相电压等于1/√...
变压器
一次侧二次侧
计算负荷
转换
公式
答:
S1=√3xU1xI1, P1=S1xcodφ1 S2=√3xU2xI2, P2=
S
2xcodφ2 因为
变压器
效率较高(一般变压器效率都在90%以上),常认为:S1=S2
负荷计算公式
有哪些
答:
例如:选择35/10kV
变压器
。假定最大
负荷
为3500kW,功率因数为0.8,选两台变压器,容量S=0.7×3500/0.8=3062kVA,可选择3150kVA的变压器,电压比为35kV/10.5kV。再从产品目录中选择型号。首先选择变压器的额定电压。高压侧电压与所接入电网电压相等,低压侧电压比低压侧电网的电压高10%或5%(取决...
变压器
容量
计算公式
是什么?
答:
即:β=
S
/Se 式中:S———
计算负荷
容量(kVA);Se———
变压器
容量(kVA);β———负荷率(通常取80%~90%)。二、计算负载的每相最大功率:将A相、B相、C相每相负载功率独立相加,如A相负载总功率10KW,B相负载总功率9KW,C相负载总功率11KW,取最大值11KW。(注:单相每台设备的...
变压器
的
负荷计算公式
是什么???
答:
变压器负荷计算公式
如下:负荷率=某一时段(如一个月,一周)平均负荷÷该时段最大负荷,平均负荷=某一时段系统电量÷该时段运行小时数。公式运用示例:已知变压器容量为100kVA,实测三相电流分别为A=108.3A,B=102.9A,C=72.6A,求变压器最大负荷电流及负载率。解:已知条件100kVA是视在功率,直接用...