答:
2.3
失灵保护启动元件:失灵保护由故障元件的保护动作触点启动
,起动方式可分为按相启动和三相启动。发电机变压器组保护起动方式为三相启动。2.4 失灵保护跳闸动作:对于一个半断路器接线的失灵保护,失灵保护启动后,首先瞬时重跳本断路器1次,再经电流元件判别后,经一段延时,最后跳开相邻的断路器,...
发电厂、变电所中,对
断路器失灵保护
的描述,以下正确的是哪几项...
答:
【答案】:B、C A项,《继电保护和安全自动装置技术规程》(GB/T 14285—2006)第4.9.2-2条规定,失灵保护的判别元件一般应为相电流元件;发电机变压器组或
变压器断路器失灵保护
的判别元件应采用零序电流元件或负序电流元件。判别元件的动作时间和返回时间均不应大于20ms。B项,《继电保护和安全自动...
某220kV变电所,主
变压器保护
中下列哪种不启动
断路器失灵保护
?()
答:
【答案】:C 《继电保护及安全自动装置技术规程》(GB/T 14285—2006)第4.3.14条规定,
变压器非电气量保护不应启动失灵保护
。四个选项中只有C选项瓦斯不属于电气量。
复合电压闭锁
变压器失灵保护
答:
变压器失灵保护可通过一种复合策略实现
,即将电流判别元件(零序电流和相电流并联,形成“或门”)、保护出口(跳高压侧开关)以及复合电压闭锁触点(低压侧电压,延时返回)串联起来,构成一个“与门”。复合电压闭锁触点的关键在于低压侧电压的监测,以防低压侧故障时高压侧电压元件失去灵敏度,无法启动失灵...
发电机
变压器
组高压
断路器失灵保护
分析
答:
早期的发电机变压器组断路器失灵保护判别元件多采用相电流元件,较难选择电流元件的合适定值
。定值较大,在某些故障,如匝间短路时,可能不能保证电流元件的动作,也即断路器三相失灵时,判别回路不能启动,失灵保护拒动;而降低定值,仍难保证任何故障时的灵敏度。如果发电机变压器组断路器采用分相操作的断路器,采用零序电流...
变压器
高压侧
失灵
启动为什么要解除本侧失灵母差复压闭锁?
答:
当
变压器
在高压侧发生故障而拒绝动作时,
失灵
启动功能被设计为一种备用
保护
措施。这种情况通常会在以下条件下发生:首先,当主变压器的中低压侧出现故障,导致主变压器的后备保护动作,引起三侧
断路器
跳闸。然而,由于高压侧的拒动,它同时满足了失灵启动的两个条件:保护动作后开关仍然在合闸位置,且故障电流...
为什么
变压器
要加装
失灵保护
答:
电力系统发生故障时,有时会出现继电器保护动作而
断路器
拒绝动作的情况。这种情况可能使设备烧毁,扩大事故范围,甚至使系统稳定运行遭到破坏。因此,对于较为重要的高压电力系统,需要
变压器
要加装
失灵保护
,再次提供切断故障元件电源的机会。
断路器失灵保护
是什么保护?
答:
断路器失灵保护
,是指110kV以及以上系统,输电线路、
变压器
、母线发生故障,保护动作切除故障时,故障元件的断路器拒切,即断路器失灵而安装的保护。
断路器失灵保护
的作用是什么?
答:
断路器失灵保护
是指故障电气设备的继电保护动作发出跳闸命令而断路器拒动时,利用故障设备的保护动作信息与拒动断路器的电流信息构成对断路器失灵的判别,能够以较短的时限切除同一厂站内其他有关的断路器,使停电范围限制在最小,从而保证整个电网的稳定运行,避免造成发电机、
变压器
等故障元件的严重烧损和...
各位老大我想请问一下
失灵保护
、差动保护、复压闭锁过流保护有什么区别...
答:
差动保护,如果是主变的话,是高/中/低三侧电流合成,差流越限,跳三侧
断路器
。
失灵保护
,主变高压侧断路器的失灵保护动作,一般会发跳闸命令到该侧母线保护,母线保护动作,跳该段母线上所有断路器。220kV主变保护的失灵保护有两个时限,一时限解除母线保护的复压闭锁,二时限启动失灵。有不明白的地方...