44问答网
所有问题
当前搜索:
变压器最佳负载率
变压器负载率
是多少最好?
答:
变压器的负载率在变压器额定容量的65-75%最合适
,怎么选择变压器的容量?就是根据负载容量选,如400KVA变压器乘0.8就是KW,一般负载率在变压器额定容量的65-75%运行。但是你负载的同时运行系数也基本上是0.7-0.8左右。1600KVA以下,基本上就这样选就可以了,但太大了要细算。变压器的容量选择是:...
变压器负载率
是多少?
答:
变压器的负载率在变压器额定容量的65-75%最合适
。根据负载容量选,400KVA变压器乘0.8就是KW,一般负载率在变压器额定容量的65-75%运行。对于供电照明、农副业产品加工等综合用电变压器容量的选择,要考虑用电设备的同时功率,可按实际可能出现的最大负荷的1.25倍选用变压器的容量。根据农村电网用户分散...
变压器
的
负载率
一般是?
答:
负载率等于平均电流除以额定电流。
变压器负载率=(108+103+73)/3/144=66%
.
变压器负载率
多少合理?
答:
变压器的负载率应该是视在功率乘以功率因数
,一般上限(干式变压器)是视在功率乘以0.85。变压器容量:对三相变压器而言,额定总容量容量等于=3根号额定相电压×相电流,额定容量一般以kVA或MVA表示。额定容量是在规定的整个正常使用寿命期间,如30年,所能连续输出最大容量。而实际输出容量为有负载时的电压...
变压器负载率
标准范围
答:
25%~100%
。变压器的负载率标准范围应根据不同的变压器类型、额定容量和使用环境有所不同。正常的负载率在25%~100%之间。负载率是指变压器实际输出功率与额定容量之比,用百分比表示。负载率过低,变压器会出现过载现象,导致温升过高、油漏、绕组烧毁等故障。负载率过高,变压器会过热、损耗过大,缩短使用...
变压器
允许
负载
是多少?
答:
变压器的负载率在变压器额定容量的
65-75%最合适
,怎么选择变压器的容量?就是根据负载容量选,如400KVA变压器乘0.8就是KW,一般负载率在变压器额定容量的65-75%运行。但是你负载的同时运行系数也基本上是0.7-0.8左右。1600KVA以下,基本上就这样选就可以了,但太大了要细算。所谓变压器负载率是特...
变压器负载率
答:
《住宅建筑电气设计规范》JGJ242-20115.3.4金融设施专用
变压器
的
负载率
应符合下列规定: 1 长期工作负载率不宜高于75%;《金融建筑电气设计规范》JGJ284-20129.2.7配电变压器的负载率宜为70%~85%。《科研建筑设计标准》JGJ91-20194.4.2当变压器平均负载率长期低于20%且今后不再增加用电负荷时...
变压器负载率
是多少呢?
答:
变压器
实际承担的负荷/其容量=
负载率
。用于反应变压器的承载能力,其运行曲线是否位于
最佳
的75~80%之间。负载是指连接在电路中的电源两端的电子元件。电路中不应没有负载而直接把电源两极相连,此连接称为短路。常用的负载有电阻、引擎和灯泡等可消耗功率的元件。把电能转换成其他形式的能的装置叫做负载。
变压器
的容量(功率容量)多大为
最佳
?
答:
大多数时候
最佳
不等于最优,下面是从不同角度阐述的
变压器
容量选择原则。变压器容量选择:变压器的
负载率
在0.5~0.6之间效率最高,此时变压器的容量称为经济容量。如果负载比较稳定,连续生产的情况可按经济容量选择变压器容量;对于仅向排灌等动力负载供电的专用变压器,一般可按异步电动机铭牌功率的1.2倍...
变压器
带多大
负载
效率最高?
答:
低压侧采用无功补偿达标(0.9)以上,
变压器
效率最高,
负载率
在75%附近最经济。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
干式变压器最佳负载率
变压器正常负载率多少较好
变压器负载率多少效率最高
资产负债率越大越好还是越小越好
变压器不同负荷率的损耗
变压器长期运行最大负载率
单台变压器最佳负荷率
负载一般比额定高多少
干式变压器负载率80正常吗