答:
1、首先在确定非变压器本体发生问题外,可以利用瓦斯继电器顶部的放气阀
。2、其次可以利用瓦斯继电器顶部的放气阀(螺丝拧开)放气,直至瓦斯继电器内充满油。3、最后800变压器瓦斯气体进行释放放即可。
变压器
的
瓦斯
继电器内有气体
答:
有气体。瓦斯继电器是变压器的一种保护装置,
装在变压器的储油柜和油箱之间的管道内
,利用变压器内部故障而使油分解产生气体、造成油流涌动时,使瓦斯继电器的接点动作,接通指定的控制回路,并及时发出信号告警轻瓦斯、启动保护元件自动切除变压器重瓦斯。
变电站主变投运前为什么要
放气
答:
有油枕变压器产生的气体自然进入油枕,开油枕上螺丝即可放气
;无油枕变压器有监视油位杆,把杆顶压片拿开,气体会自己放出。变压器投运前应将气体放出,保证瓦斯继电器内充满油,确保瓦斯保护不误动
瓦斯
是什么?
答:
瓦斯就是气体,
油浸变压器在油箱和油枕之间装有瓦斯继电器
,放映变压器内部故障,当发生内部故障时,电弧使油箱内油气分解膨胀,往外涌动的油流冲动瓦斯继电器挡板,瓦斯继电器动作,重瓦斯接点闭合,将断路器跳闸。轻瓦斯是反映瓦斯继电器内部油面下降,即变压器轻微故障产生气体聚集到瓦斯继电器内,是瓦斯继电器...
变压器瓦斯
报警不及时
放气
有什么危害
答:
积聚在气体继电器的上部(玻璃窗口能看到油位下降
,说明有气体),在确定非变压器本体发生问题外,
可以利用瓦斯继电器顶部的放气阀
(螺丝拧开)放气,直至瓦斯继电器内充满油;考虑安全,最好在变压器停电时进行放气;在放气后,还要加强对变压器的巡视,及对仪表的监盘,防止其它情况发生。
110kv
变压器
轻
瓦斯
排客气可以在变压器底部排吗
答:
不可以,只能从
瓦斯
继电器
放气
塞放。
变压器
轻瓦斯保护报警,是变压器内部产生气体压力较大,气体继电器动作,轻瓦斯只报警,重瓦斯动作会直接跳闸,停运变压器检查排气。
...35KV/6kv
变压器
有载开关
瓦斯
继电器怎么带电
放气
啊?有什么需要注意...
答:
首先要注意人体与带电部分的安全距离35KV的是1米,6KV的是0.7米;在保证安全距离的前提下才能开展你所说的工作,有载的WSJ一般安装在器身的上面,与本体的安装位置不同,人一般不好也不太可能爬到上面去进行
放气
;除了楼上所说的,站在绝缘梯上,穿好绝缘靴,另一手戴绝缘手套,没戴的这只打开 ...
变压器瓦斯
继电器工作原理
答:
会产生大量的气体,这些气体会从
变压器
内部上升到
瓦斯
继电器所在的位置,由于气体的流动速度比油慢,当气体到达瓦斯继电器时,会产生一个正压使继电器内部的开口杯向上位移,触发继电器的报警或跳闸电路。变压器是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯。
瓦斯
到底是气体还是液体?
答:
瓦斯
就是气体。油浸
变压器在
油箱和油枕之间装有瓦斯继电器,放映变压器内部故障。当发生内部故障时,电弧使油箱内油气分解膨胀,往外涌动的油流冲动瓦斯继电器挡板,瓦斯继电器动作,重瓦斯接点闭合,将断路器跳闸。轻瓦斯是反映瓦斯继电器内部油面下降,即变压器轻微故障产生气体聚集到瓦斯继电器内,是瓦斯继电器...
变压器
气体继电器排气孔是否松开还是拧紧?
答:
气体继电器上的排气孔是在
变压器
注油的时候排气用的 当变压器注油时打开排气孔 让继电器内的空气排出 当排气孔中冒油的时候 说明气体继电器内的空气已经排空 这时候再将排气孔拧紧 当继电器有轻
瓦斯
报警的时候 用专门的取气样装置接在排气孔上再打开排气孔 取出气样后再将排气孔关闭 ...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
变压器的瓦斯继电器一般在哪里
变压器瓦斯继电器放气
变压器瓦斯报警怎么放气
变压器瓦斯放气图
变压器瓦斯继电器内部有气体
变压器瓦斯气体怎么放
变压器气体继电器放气口
变压器瓦斯怎样排气
变压器瓦斯排气步骤