高压侧的电抗标幺值=(Us%/100 )×(Un的平方/Sn)×(Sb/Ub的平方)=
(10.5/100)×{121*(1-2.5%)}的平方/630×(100/110的平方)=0.0197 实际变比的标幺值=实际变比/基准变比=121*(1-2.5%)/10.5除以110/10=1.0214
110kv主
变压器
的
电抗标幺值
的
公式
答:
110kv主变压器公式为:Xk=Xin/(SnkV^2)
。Xk为主变压器电抗标幺值,Xin为主变压器的接线电抗值(单位为欧姆),Sn为主变压器的额定容量(单位为兆伏安),kV^2为主变压器的额定电压等级(单位为千伏的平方,即kV^2)。
求
标幺值
的
计算
答:
1、标幺值 (p. u. ) ,即 I = 0. 189 (p. u. )
。2、对于标幺值什么也不标 ,只是在文中说明是标幺值 ,即 P = 0. 569或 R = 2. 36。3、将标幺值英文 per2unit value 的缩写 pu作为单位符号。4、把标幺值的英文缩写当作单位符号 ,但在缩写字母后标有“ . ”。
电力系统分析
变压器 电抗标幺值
xt 代哪个电压
答:
变压器电抗标么值公式(见《工业与民用配电设计手册 第三版》P128):
X*T=(uk%÷100)×Sj/SrT
此公式中没有电压,因此不需考虑电压。
在
变压器计算
中用
标幺值计算
有什么意义?
答:
计算
短路
标幺值
、电压变化率,效率\x0d\x0a对于这类题需要注意在求励磁电阻时P0需除以3(三相的总功率之和P0,求一相电阻),同样短路电阻Rk=Pk÷3÷Ik^2,求标幺值时需求基准值Z1n=U1n÷√3/I1n,\x0d\x0a求电压变化率和效率套
公式
\x0d\x0aΔu=β(R*kcosφ+X*ksinφ),η=[1...
三绕组
变压器
的短路阻抗
标幺值
怎么
计算
答:
短路电压就是短路阻抗。其百分数值就是
标幺值
。因此,就是12.77%、23.55%和8.98%。三绕组
变压器
的短路阻抗标幺值短路电压就是短路阻抗。其百分数值就是标幺值,如果是负值那就说明该绕组短路电压百分比为 0。1-2代表的是3开路,2短路,1加电压测得的,表示1与2之间共同的阻抗,为两相绕组。列
公
...
电抗
是什么?
计算公式
是什么?
答:
转移阻抗:如果除电动势E以外,其他电动势皆为零,则E与此时f点的电流i的比值即为该电源与短路点间的转移阻抗。
计算电抗
:等于归算到发电机额定容量的发电机纵轴次态
电抗标幺值
x,d和发电机端到短路点外接电抗标幺值之和。
线路
电抗标幺值计算公式
答:
X等于ωL除以Zt,Xl等于2πfL。1、X等于ωL除以Zt:X为
电抗标幺值
,ω为角频率,L为电感,Zt为电路中的总阻抗。2、Xl等于2πfL:线路电感的
电抗值
(单位:欧姆)。
变压器
的阻抗
计算
方式
答:
归根到底,根本的
公式
就是U=I×R,如果
算
电阻就算R=U/I 即电阻值=电压/电流. 上面这些公式都是从这个公式推导出来的.另外最后一个公式因为已除100,所以上面的阻抗就没有%了.
三绕组
变压器
的短路阻抗
标幺值
怎么
计算
答:
短路电压就是短路阻抗,其百分数值就是
标幺值
。
变压器
(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途可以分为:电力变压器和特殊变压器(电炉变、整流变、工频试验...