44问答网
所有问题
当前搜索:
变压器电缆对照表
电缆
型号怎么看?
答:
2.交流电缆
(1)逆变器至升压变压器的连接电缆。(2)升压变压器至配电装置的连接电缆
。(3)配电装置至电网或用户的连接电缆。
1250 kva
变压器
所需
电缆
多大?
答:
如题:一台1250的
变压器
10kv侧额定电流I=P/√3 U线=1250/1.732*10=1250/17.32=72.17A。72.17/1.5=48.11A,可选择YJv或YJv22—3*50mm2电力
电缆
,4台1250kva变压器共额定电流为72.17*4=288.68A 288.68/1.5=192.45mm2 考虑裕度可选3*240mm2的YJv或YJv22电力电缆。
各种
电缆
规格与外径的
对照表
。
答:
11、BV、BVR: 聚氯乙烯绝缘电缆
, 用途:适用于电器仪表设备及动力照明固定布线用 12、RIB: 音箱连接线(发烧线)13、KVV: 聚氯乙烯绝缘控制电缆, 用途:电器、仪表、配电装置信号传输、控制、测量 14、SFTP: 双绞线, 传输电话、数据及信息网 15、UL2464: 电脑连接线 16、VGA: 显示器线 17...
1600
变压器
能带多大
电缆
答:
一台1600的
变压器
10kv侧额定电流I=P/√3 U线=1600/1.732*10=1600/17.32=92.38A 92.38/1.5=61.59A,选用50mm²铜
电缆
,如果要用铝电缆,选择90mm²的。
1250kva的
变压器
用多大
电缆
答:
一台1250的
变压器
10kv侧额定电流I=P/√3 U线=1250/1.732*10=1250/17.32=72.17A 72.17/1.5=48.11A,可选择YJv或YJv22—3*50mm2电力
电缆
。4台1250kva变压器共额定电流为72.17*4=288.68A 288.68/1.5=192.45mm2,考虑可选3*240mm2的YJv或YJv22电力电缆。资料拓展:1.8kV及以下为低...
求各种
电缆
规格(如25平方、35平方等等)与外径的
对照表
答:
电气装备用
电线电缆
类和通信电缆类也不列明,但列明小类或系列代号等。第7项是各种特殊使用场合或附加特殊使用要求的标记,在“-”后以拼音字母标记。有时为了突出该项,把此项写到最前面。如ZR-(阻燃)、NH-(耐火)、WDZ-(低烟无卤、企业标准)、-TH(湿热地区用)、FY-(防白蚁、企业标准)等。
变压器
用多大
电缆
答:
5Amm2。如题:一台1250的
变压器
10kv侧额定电流I=P/√3 U线=1250/1.732*10=1250/17.32=72.17A 72.17/1.5=48.11A,可选择YJv或YJv22—3*50mm2电力
电缆
,4台1250kva变压器共额定电流为72.17*4=288.68A 288.68/1.5=192.45mm2 考虑裕度可选3*240mm2的YJv或YJv22电力电缆。
400v的
变压器
用多大的
电缆
答:
。选用过程:1、求
变压器
低压侧的额定电流 Ie 400kvA变压器低压侧的额定电压是400V。Ie=400KVA/(√3x400V)≈577A 2、依据 Ie 查表确定
电缆
截面积(以VV型铜芯电缆为例)从上表可知,3x150+1x70平方铜芯电缆的安全载流量是298A,若两根并联使用,载流量可达 298Ax2=596A >Ie 所以可以选用。
250kva的
变压器
需要多大
电缆
?
答:
答:250kVA
变压器
出线铜芯
电缆
用95平方;铝芯电缆用120平方。解析:根据功率公式 P=UI,功率单位是“瓦(W)”,电压单位是“伏(V)”,电流单位是“安(A)”,即 1W=1VA,250kVA=250kW,其出线就是日常用380V三相电,电压380V,根据三相电功率公式:P=√3*U*I*cosψ 可得 I=P/√3*U*cos...
10KV,250KVA
变压器
要选用什么型号的
电缆
?
答:
低压侧250/0.4/1.732=361A,可选用ZR-YJV-0.6/1 3*240或3*300
电缆
250kva的
变压器
额定电流在360安培左右。进线电缆可以选择150-185的铜质电缆。10kV1250kVA的变压器初级侧计算电流为72.17A,如果200米10kV侧电缆直接从高压母线馈线的话可忽略线损,电缆可选型为YJV22-3x25mm²,其安全载...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
变压器与高压电缆对照表
变压器线径与功率对照表
变压器容量和电缆平方对照表
变压器高压电缆选择表
变压器线径与电流对照表
电缆载流量一览表
220v变压器漆包线直径
1760KVA变压器需要多大的电缆
变压器线径对照表