44问答网
所有问题
当前搜索:
变压器短路阻抗怎么算
短路阻抗
电流换算公式
答:
Xs=Un×ΔUk%/In、Z=R+i(ωL_1/(ωC))。1、短路阻抗计算公式一:
Xs=Un×ΔUk%/In计算得到的是变压器的相阻抗
,其中Un为变压器的额定相电压,In是变压器的额定电流,都是计算侧的。2、短路阻抗计算公式二:Z=R+i(ωL_1/(ωC)),其中R为电阻,ωL为感抗,1/(ωC)为容抗。
变压器
的
短路阻抗
是多少?
答:
变压器的短路阻抗计算公式:Z=Uk%*Un平方*1000/(100Sn),其中Uk为短路电压,Un为额定电压,Sn为容量
。例如有一台Se=100KVA,10/0.4KV三绕组变压器,短路电压Uck%=4.3% ,计算短路阻抗。则10KV侧额定电流为100/(10X1.732)=5.7737A,低压侧反应到高压侧的电流为5.7737/4.3%X100%=134.3A...
怎样计算变压器
的
短路阻抗
电压?
答:
变压器的阻抗电压计算方法:Uz%=Uz/Un×100%
即将变压器二次侧短路,在一次侧逐渐施加电压,当二次绕阻通过额定电流时,一次绕阻施加的电压Uz与额定电压Un之比的百分数。阻抗电压太大,会使变压器本身的电压损失增大,且造价也增高;阻抗电压太小,则变压器出口短路电流过大,要求变压器及一次回路设备承...
如何算
出
变压器
的
短路阻抗
答:
1、阻抗的电阻分量 如果短路阻抗以额定电压的百分数表示,则电阻分量为:2、短路阻抗的电抗分量
电抗分量是本节要讨论的重点,它涉及到变压器绕组联接方式,绕组的布置方式,当然也涉及到变压器的型式。如果短路阻抗以额定电压百分数表示,则电抗分量为:实质上,电抗分量的计算最终归结到计算出不同变压器型式...
怎样计算变压器
的
短路阻抗
?
答:
计算变压器的短路阻抗需要以下步骤:1. 确定变压器的额定电压和额定容量
。2. 确定变压器的短路阻抗测试方法,常用的有两种方法:电压法和电流法。3. 进行短路阻抗测试,得到测试数据。4. 根据测试数据计算变压器的短路阻抗。下面以电压法为例,介绍具体的计算步骤:1. 将变压器的低压侧短路,高压侧加入额定...
变压器短路阻抗计算
答:
ωL为感抗,1/(ωC)为容抗。(1)如果(ωL–1/ωC) > 0,称为“感性负载”;(2)反之,如果(ωL–1/ωC) < 0称为“容性负载”。可根据厂家提供的或者实测的阻抗电压百分比Uk%来
计算短路阻抗
Xs:Xs=Un×Uk%/100/In 其中Un为计算侧额定相电压,In为计算侧额定电流,结果为相阻抗。
短路阻抗
简介
答:
短路阻抗
是指用电器在短路时形成的电阻,如涡流等。在
变压器
领域,短路阻抗通常指的是在额定频率和参考温度下,一对绕组中某一绕组端子之间的等效串联阻抗Zk=Rk+jXk。其值的确定除
计算
外,还需通过负载试验,因此又称短路电压或阻抗电压。短路阻抗是变压器性能指标中的重要项目,出厂时的实测值与规定值...
变压器
的
短路阻抗如何计算
?比如从变压器铭牌上如何知道其短路阻抗
答:
变压器
的铭牌上都标有
短路阻抗
的标么值 UK(%)那么变压器的短路阻抗X = ( 额定相电压 U / 额定相电流 I)* UK(%) ( 欧姆 / 相 )
变压器短路阻抗
和阻抗电压之间有什么
计算
公式换算没,他们在数值上是不...
答:
变压器
的
短路阻抗
和阻抗电压之间有以下
计算
公式:短路阻抗(Zsc) = 空载电压(U0) / 短路电流(Isc)阻抗电压(Usc) = 短路电流(Isc) * 短路阻抗(Zsc)其中,短路阻抗是指在短路状态下,变压器主侧电压降为零,此时副侧电流的复值除以主侧电流的复值所得的比值。阻抗电压是指短路时变压器产生的...
变压器短路阻抗计算
答:
