变压器绕组变形有哪些危害
变压器
低压
绕组
运行后直组超标的原因?
答:
变压器低压绕组超标的原因有很多,比如铁心回路的故障、
绕组变形
、直流电阻不平衡等。在您的问题中,您提到变压器运行三年,现在低压绕组超过规程了,S11-12000/35。这个参数是
变压器的
额定容量和额定电压之比,如果您
的变压器
低压绕组超过规程了,可能是因为铁心回路存在故障或者绕组变形导致的。
什么
是
变压器绕组变形
测试仪?
答:
什么
是
变压器绕组变形
测试仪?变压器绕组变形测试仪是根据国家电力行业标准DL/T911-2004测量变压器绕组变形的仪器。主要检测变压器各绕组的幅频响应特性,并对检测结果进行纵向或横向比较,根据幅频响应特性的变化程度判断变压器绕组可能发生的变形。
变压器变形
频响测试仪通过对变压器内部绕组特征参数的测量,采用...
变压器绕组变形
测试仪如何判断变压器?
答:
进而影响并改变变压器原
有的
频域特征,即频率响应发生幅度变化和谐振频点偏移等。并根据响应分析方法研制开发的变压器绕组测试仪,就是这样一种新颖的变压器内部故障无损检测设备。它适用于63kV~500kV电力变压器的内部结构故障检测。
变压器绕组变形
测试仪通过测量的波形来判断变压器。使用同一绕组变形测试仪测试不...
电力系统
哪些
地方发生过开关柜弧光事故
视频时间 2:20
变压器
故障分析
答:
我已经在HI里谈了一些我的看法:在这里再补充几点:1、如果差动保护及其他保护部动作不及时的话,高低压侧故障相互穿越,也时有发生。2、按这台
变压器的
容量,发生故障,造成夹件都
变形
,说明这短路电流非常大。3、最大的可能是:这故障是由变压器本身制造质量或运行不当所造成的。是长期存在隐患所致...
如何提高
变压器
抗短路能力的方法和措施
答:
(3)采用可靠的继电保护和自动重合闸系统。(4)积极开展
变压器绕组变形
试验诊断。(5)加强现场施工和运行维护检查,采用可靠的短路保护系统 承受各种短路电流的能力主要取决于变压器的结构设计和制造工艺,与运行管理、运行条件和施工技术水平有很大关系,变压器短路事故对电网系统的运行
危害
极大,为避免事故的...
频响法
绕组变形
跟
变压器
相关吗?
答:
基于以上思想和先进的测量技术,本公司研发生产了NDBX-Ⅳ 变压器绕组变形测试仪,该仪器能准确绘制各相频域响应曲线,通过测量曲线的横向、纵向对比,可以准确的判断
变压器的
变形程度。NDBX-Ⅳ 变压器绕组变形测试仪符合DL/T911 2004《电力
变压器绕组变形的
频率响应分析法》标准。☆、采用先进的DDS扫频技术 ...
测量
变压器绕组变形
程度的方法
有哪些
?
答:
变压器绕组变形的
测试方法主要有低压脉冲分析法、频率响应分析法、阻抗分析法、水波分析法和超声波分析法五种方法,业内人士普遍认为频率响应法和短路阻抗法是测试变压绕组变形较为有效的方法。造成变压器绕组发生变形的原因主要有四点:短路故障电流冲击,运输、安装或者吊罩大修过程收到意外冲撞,保护系统有...
变压器绕组变形
故障要如何维修?
答:
轻微
的变形
可以矫正,若是严重变形应更换处理。无论哪种处理方法,完成后都要做相应的试验,合格后才能用。
油浸式
变压器
组成部分
有哪些
答:
油浸式
变压器
组成部分
有哪些
?油浸式变压器由一次
绕组
、二次绕组、铁心、油箱、底座、高低压套管、呼吸器、散热器(或冷却器)、净油器、储油柜、气体继电器、安全气道、分接开关、温度计等组件和附件所构成。油浸变压器是一种结构更合理、性能更优良的新型高性能变压器,其立体卷铁芯由于其三个芯柱是等边...