44问答网
所有问题
当前搜索:
变压器绕组变形有哪些危害
变压器绕组变形的危害有哪些
?
答:
变压器绕组变形影响整个电网的正常运行
变压器绕组的变形对整个电网影响很大。这关系到整个电网是否可以安全运行。同时,当变压器绕组变形时,也会带给人们正常的生活不变。例如,当变压器绕组的机械性能降低并遭受短路事故时,绕组将难以承受巨大的电动势并引起某些事故,这将给整个电网的运行带来不断的变化。人...
如何预防
变压器
出口短路
答:
绕组变形是变压器发生短路故障时最常见的危害
,由于变压器的短路发生在出口处,因此
会受到机械力以及电动力的作用
,因此绕组会在形状以及尺寸上发生变化,这种变化往往是不可逆的,在尺寸上这种变形往往表现出轴向以及径向上的变化,也会使得器身出现位移,绕组的扭曲以及鼓包和
匝间短路
都是常见的表现,这都给...
变压器绕组变形的
几种类别
有哪些
?
答:
当变压器遭受短路电流冲击或其他冲击后,变形有以下几种:①绕组整体变形,
是由于运输过程中,受到冲击、倾斜、振动等外力影响,造成绕组位移
。这种变形绕组尺寸不变,只是对铁芯的相对位移变化。绕组的电感量、饼间电容量不变,对地电容量变化。一般电容量减小。在等值电路中,谐振峰点向高频方向平移。所以...
变压器绕组变形
测试仪的应用
有哪些
?
答:
(2)由于绕组变形,
引起变压器的绝缘材料损伤或者绝缘距离发生改变,导致绝缘强度下降
,在长期正常电压或过电压作用下,最终可能导致绝缘击穿,此类情况可以用电气试验和油试验等常规的方法检出其绝缘缺陷;(3)绕组变形后,
绝缘状况没有损坏,但线圈的机械强度下降
,当再次遭受短路故障时,将承受不住巨大的电动力而发生损坏,此类情...
变压器
容易出现
哪些
事故和
危害
?
答:
但是不合格的变压器就不好说了。
对变压器危害比较大的是内部绝缘故障
。一旦出现内部绝缘故障,会引起变压器内部放电,损坏变压器器身。同时,产生较大压力,严重时可以损坏箱体。内部绝缘故障除制造原因外,很大一部分原因是变压器外部短路造成的绕组变形。因此,应尽量减少变压器的外部短路。
变压器
二次侧短路
的危害
答:
变压器二次侧忽然短路时,在绕组中将产生巨大的短路电流,其值可达额定电流的20到30倍,这样大的电流对
变压器的危害
主要有:1. 绕组受强大电动力的作用可能损坏。对大型变压器来说,沿绕组圆柱表面的径向和轴向压力很大,常会出现
绕组变形
或崩断;2.变压器二次侧突发短路过程中,短路电流达额定电流的20到...
变压器有哪些
故障
答:
变压器
故障主要
包括
以下几种:1. 绕组故障 绕组故障是变压器最常见的故障之一。可能表现为绕组绝缘老化、受潮,或者因长期过载运行导致
绕组变形
、短路等。其中,绝缘故障易引发局部过热,进一步损害变压器性能。此外,绕组的松动、开裂也会引发一系列连锁故障。2. 绝缘故障 绝缘故障会导致变压器无法正常运行。
如何判断
变压器绕组变形
故障是短路电动力引起的?
答:
变压器受短路冲击时,如果短路电流小,继电保护正确动作,绕组变形将是轻微
的
。如果短路电流大,继电保护延时动作甚至拒动,
变压器绕组变形
将会很严重,甚至造成绕组损坏。对于轻微的变形,如果不及时检修,恢复垫块位置,紧固绕组的压钉及铁轭的拉板、拉杆,加强引线的夹紧力,在多次短路冲击后,由于累积效应...
变压器绕组
出现故障的表现有哪几种?
答:
变压器绕组变形主要有
匝间短路
、绕组接地、相间短路、断线及接头开焊等。产生这些故障的原因有以下几点:在制造或检修时,局部绝缘受到损害,遗留下缺陷;在运行中因散热不良或长期过载,绕组内有杂物落入,使温度过高绝缘老化;制造工艺不良,压制不紧,机械强度不能经受短路冲击,使绕组变形绝缘损坏;绕组...
变压器绕组变形
是
什么
样子的?
答:
变压器绕组的
频率响应特性中、低频部分(10~500kHz)的频响曲线具有较丰富的谐振点,这些谐振点的变化灵敏地反应了变压器绕组断股、鼓包、扭曲、饼间错位等
变形
情况,而高频部分(500 kHz以上)能反应出变压器绕组的位移。对变压器110kV及以上绕组频晌曲线的高频部分,由于影响因素较多,有时很难保证该部分...