变压器试验接线
JMB
变压器
输入端怎么
接线
?
答:
并分别将H1、H2、H3接入220V电源的三个相线上。同时,还需要确认输入端的接地情况,确保
变压器
的金属外壳与地线相连,确保安全。在进行
接线
时,需要注意安全措施,防止电流漏电、弄丢导线、触碰带电部分等情况的发生。如果您对接线不熟悉或者不懂得如何安全接线,建议请电气工程师或者相关专业人士去完成。
做交流耐压试验时,
试验变压器
的高压尾和仪表
接线
必须接地,为什么?越详细...
答:
什么叫高压尾?仪表测量线必须要有一端接地,不然
变压器
产生的高压会在仪表
接线
处泄露,人在操作控制仪器会有生命危险
变压器
高压侧和低压侧的
接线
方式如何确定?
答:
变压器
的
接线
方式其实说的是选择变压器的结线组别。在变压器生产制造的时候,就已经确定了接线方式,用户只需要正确接线就可以了。变压器的每一侧绕组只有Y和Δ二种,两种接法的示意图如下,左图是Y形,右图是Δ形:双圈式变压器的组合就是四种:Y/Y,Δ/Y,Y/Δ,Δ/Δ。下图就是Y/Δ接线示意图...
如图为
变压器
短路电压百分比的计算 我想知道 图中的根号三怎么冒出来的...
答:
上面的一幅图为单相
变压器
短路
试验接线
图,下面的图为三相变压器单路试验接线图。低压侧短路,在高压侧加入可调的电压,当低压侧电流达到额定电流IN2时,读取到高压侧的电流为IN。此时,高压侧所加电压称为短路电压Uk。而:Uk%=(Uk/UN)×100%。Uk指的是原边线圈的线电压,IN×ZT=相电压,Y型接...
试验变压器
详细介绍
答:
YD(JZ)
试验变压器
高压套管中的高压硅堆未画出,其原理与上图相同。 五、使用方法 YD(JZ)试验变压器做被试品的工频耐压试验使用
接线
原理图见图6。 注:高压尾必须可靠接地。 工频耐压试验中限流电阻R1应根据试验变压器的额定容量来选择。如高压侧额定输出电流在100 – 300mA时,可取0.5 - 1Ω/ⅴ(试验电压);高压侧...
10KV单相
变压器
如何
接线
答:
10KV单相
变压器
如何
接线
的接线方式的说法不妥,只能说是选择变压器的结线组别。 一侧绕组只有Y和Δ二种,双圈式变压器的组合就是四种:Y/Y,Δ/Y,Y/Δ,Δ/Δ。Y/Y结线组是输入输出同相位,还有5种不同相位,按时钟表示,分别是0点和2,4,6,8,10点,钟点表示也是输入与输出之间的相位关系...
yd11
接线
为何二次侧线电压不等于相电压
答:
变压器
的
接线
方式,Y表示星型连接,d表示三角形连接,由于星型和三角形之间有30度相位差,所以正好是时间中的11点那个位置,因此接线为Yd11。yd11接线的变压器为什么二次侧线电压不等于相电压?对于变压器三角形连接的绕组来说,它的线电压也是相电压;但对于该电压等级的系统来说,在测量时用三只电压互感...
谁知道这个
变压器
怎么
接线
?
答:
红线接220,黄线一组输出,蓝线一组输出。没看标示,根据经验判断,还要看标示,然后通过仪表检测,证实自己判断。
自耦
变压器
怎么
接线
?
答:
打开自耦
变压器
外箱。左边为ABCN三根火线加零线输入,右边小写abcn三根火线加零线输出。有些厂家零线共用!注意一定要外箱接地才能够开机使用,以免发生漏电及触电事故。根据结构还可细分为可调压式和固定式。自耦的耦是电磁耦合的意思,普通的变压器是通过原副边线圈电磁耦合来传递能量,原副边没有直接电...
如图是
变压器
一次
接线
图,请问图中的各种符号都是什么意思,能把图中接线...
答:
常见的
变压器
绕组有二种接法,即“三角形
接线
”和“星形接线”;在变压器的联接组别中“D表示为三角形接线,“Yn”表示为星形带中性线的接线,Y表示星形,n表示带中性线;“11”表示变压器二次侧的线电压Uab滞后一次侧线电压UAB330度(或超前30度)。变压器的联接组别的表示方法是:大写字母表示一次侧...