44问答网
所有问题
当前搜索:
变压器高压侧保护定值
800kva
变压器保护定值
答:
1、800KVA
变压器高压侧
继电
保护
速断电流整定。2、已知变压器参数为:SCB10-800 10(1±2.5)/0.4 kV 额定容量=800 kVA 变压器的短路电压(即阻抗电压)接线组别Dyn11 变压器的短路损耗。3、高压电流互感器参数为:3只LZZJB12-10A 变比150/5。
800kva
变压器
速断
定值
是多少
答:
速断定值可按额定电流46.19A的4倍=185A 动作时间t可定于0.00-0.02S(秒)。
高压侧
的额定电流为46A;
变压器
的短路电流倍数(三相):为短路电压的倒数,为16倍,既高压侧的短路电流为46×16=736A;速断定值:736×1.2=883A 过流
保护定值
:46×1.2×1.2=66A,t=0.5--1秒 过负荷定值:46...
有关315
变压器
速断电流和过流
定值
计算,谢谢好心人回复
答:
先计算额定电流:
高压侧
Ie=315/(10*1.732)=18.2A(一次)。高压侧速断
保护
取以下三项中的最大者。(1)
变压器
电流速断保护电流
定值
应该躲过变压器负荷侧母线上三相短路时流过保护的最大短路电流。(2)变压器电流速断保护电流定值同时也应该躲过变压器空载投入时的励磁涌流(一般3~5倍Ie)。(3)...
800KVA
变压器高压侧
继电
保护
速断电流怎么整定
答:
高压侧
的额定电流为46A;
变压器
的短路电流倍数(三相):为短路电压的倒数,为16倍,既高压侧的短路电流为46×16=736A;速断定值:736×1.2=883A 过流
保护定值
:46×1.2×1.2=66A,t=0.5--1秒 过负荷定值:46×1.1=50.6取51A,9秒 ...
...额定电流为28.9/721.7A,请问
高压侧
过流
保护定值
最大能设到多少A...
答:
通常过流设三段
保护
;过流Ⅰ段最大可设28.9x8,Ⅱ段28.9x1.5,Ⅲ段28.9。
变压器
的过流
保护
是怎样整定的?
答:
Ifhmax为变压器最大负荷电流,一般取
变压器高压侧
额定电流:Ie=800/(√3×10×0.85)=54.34(A)。其中,Ue=10kV,cosφ=0.85。因此:Idz=1.4×54.34=76.08(A)。CT考虑采用不完全Y型接线,则接线系数为1:所以继电器过流
保护定值
为:Idz2=Idz/CT=76.08/40=1.9(A)。其中CT为...
100kva
变压器高压
开关整定多少
答:
400A,过负荷
保护
整
定值
为:IZ1=K1Ie(K1=∽)=×333=400(A)过流延时取 CT=400/5=80 400/80=5 整定值取5A
630kva的
变压器高压侧定值
是多少
答:
如果是10/0.4kV的配电
变压器
。则10kV侧的额定电流为630/10/1.732=36.37A
变压器
测控
保护
值设置
答:
1、按额定电流的1-1.3倍选择电流互感器。
高压侧
额定电流57.7A,选60/5或75/5的电流互感器。高压侧额定电流1444A,选1500/5-1800/5的电流互感器。高压过负荷或过电流按额定电流的1.3倍选择,电流速断
定值
按额定电流的1.5倍选择。高压过负荷或过电流按额定电流的1.2倍选择,电流速断定值按额定...
1000
变压器
,CT150/5过流保护和电流速断
保护定值
怎么设置?
答:
1. 对于1000千伏安(kVA)的
变压器
,过流
保护
的设置需要将电流整
定值
设定在6.38安培(A)左右,这个值可以适当调整,例如取5至6安培之间,以确保保护系统的准确性。2. 过流保护的的动作时限应设置在0.5至0.7秒之间,这样的时限设置应与下一级保护的时限相协调,以保证整个保护系统能够有效地工作。3....
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
1250kva变压器低压保护定值
变压器高压侧绝缘电阻合格值
变压器保护定值怎么算
变压器高压对低压绝缘是多少
1000kva变压器保护值
高压变压器
变压器保护有哪些
变压器保护