44问答网
所有问题
当前搜索:
变压器高压侧线接错
变压器高压侧
相序错误是否影响低压设备
答:
看
变压器接
法,常见配电变压器是Dyn,
高压
相序反低压相序也会反 相序反会导致三相电机反转,单相设备无影响
变压器
使用时不慎将
高压侧
和低压侧
接错
会发生的现象
答:
这样
接变压器
就变成升压变压器了!一般来讲是(电表)跳闸、或烧毁保险丝,如果保险失效,那么,接通瞬间就会烧毁负载,然后烧毁变压器。因为变压器低压端线径较粗,近似负载短路,所以说先烧保险或过流跳闸。
35kV的Y△-11点的
变压器高压侧
一次相序接反了,差动怎么调整。_百度知 ...
答:
高压侧
结成C、B、A了,也就是说,低压侧如把引线标志a、c互换,高低压就一致了。此时只是接线组别由11点变成了1点,只要电流互感器和
变压器
的接线组别对应就没有问题。因此只要你按原来的接线都是正确的,保护就没有问题。不过出线的相序不能错啊,再者对运行总觉得不太得劲。但是不会误动的,也不...
高压环网柜出线,到
变压器高压侧
,相线接反了,会出什么问题吗?变压器高压...
答:
1将变压器高压侧的A、C相也反接,这样变压器低压侧出来的三相电源相序还是正序ABC。
但:1)因为变压器高低压出现顺序与一般变压器规定反了
,需要在变压器和出线上标示相序色块;2)重新校核此变压器反接后的接线组别,会否与其他电源发生并联
1万伏
高压线
ABC三相
接错
了会不会有影响。谢谢
答:
如果只有一台变压器,那没有任何影响
。如果是两台(含)以上的变压器并列运行,那就必须接正确,一旦接错了会出大事故的。
你好,郭老师,我们这里有个35kv变10kv的主变,
高压侧
相序接反了为CBA...
答:
有一个问题首先要明确,是
变压器
的制造原因,造成变压器高、低压相序反,还是安装接线问题造成相序反;如果是先者,在没有办法改变变压器绕组及引出线的情况下,就需要从变压器外部改变接线,使其变成同相序;如果是后者,最好的办法是改变为正确接线,使其相序一致,且与系统相序一致,永绝后患!!!如果你...
高压
相序错误在低压
变压器
二次侧现象
答:
如果导线顺序错误,但相序仍为原相序,对二次侧没什么影响;如果相序相反,那么二次侧相序也会相反,明显的是三相电动机出现反转。
变压器
的高低压侧电压相差150度,这样接对吗?
答:
对于接线组别为Yd11的
变压器
,从接线组别可以判定
高压侧线
电压滞后低压侧线电压30°。你说的150°应该是接线组别为Yd1的变压器,或是接线组别
接错
了。高压电工基础知识由浅入深地介绍了高压电工日常工作需要掌握的基础知识。全书共分十一章:在介绍电工岗位职责通用基础知识、电工安全作业与电力网结构和特点...
干式
变压器高压侧
3相接反,低压侧同时换向啊有影响
答:
比如
变压器
ABC三端子,如果我将线以 A-C B-B C-A方式
连接
,那么输出端也将是 A-C B-B C-A的规律.即ABC三相如果在输入
侧接
反,输出侧也反过来了 不过接反如果是正好全部反过来,一般小型变压器(入户供电的)不会有什么问题,对于微型变压器(几千瓦的)无论怎么反过来接都没事.但是效率有所下降,但...
单相
变压器高压侧
误接直流会怎样
答:
由于线圈阻值很小,接入直流基本相当于短路状态。
高压侧
发热烧毁!