变电所主变压器台数选择原则
主变压器
的数量确定
答:
(1)主变压器台数的确定原则是为了保证供电的可靠性。当符合下列条件之一时,宜装设两台及以上变压器
。①有大量一级负荷及虽为二级负荷但从保安需要设置时(如消防等)。②季节性负荷变化较大时。③集中负荷较大时。对大型枢纽变电所,根据工程的具体情况可以安装2~4台主变压器。装设多台变压器时,宜...
变电所的
变电所变压器台数
的
选择
答:
变电所变压器台数应根据“负荷特点和经济运行”等因素不同进行选择,可以装一台,也可以装多台
。当符合下列条件之一时适宜装设两台及以上变压器:一、有大量一级或二级负荷;二、季节性负荷变化较大;三、集中负荷较大。
我算的总计算负荷为7035KVA,应该如何
选择主变
,哪位大仙可以指点一下...
答:
变电所
只
选
1
台变压器
时,
主变压器
容量S应满足全部负荷的需要(考虑15~25%的裕量)。
怎样确定工厂
变电所变压器
的
台数
和容量
答:
变压器台数的选择:为保证供电可靠性,一般应装两台主变压器
;若只有一条电源进线,或变电所可由低压侧电网取得备用电源时,可装一台主变压器;若绝大部分负荷为三级负荷,其少量的二级负荷可由邻近低压电力网取得备用电源时,可装一台主变压器。变压器容量的选择:
坚持着“小容量,密布点”
的原则,配电...
什么情况下
变电所主变压器
要
选
两台
答:
第3.1.1条
主变压器的台数和容量,应根据地区供电条件、负荷性质、用电容量和运行方式等条件综合考虑确定
。第3.1.2条 在有一、二级负荷的变电所中宜装设两台主变压器,当技术经济比较合理时,可装设两台以上主变压器。如变电所可由中、低压侧电力网取得足够容量的备用电源时,可装设一台主...
变电所
里的
主变压器
是否都是2-3台?没有4台及其以上的?如果是的话原因是...
答:
变电所
里的
主变压器
有1台的也有2台的甚至更多台都有,要用多少台,这要看容量和你
选择
的变压器型号而定。一般有几种情况我给你说说。比如变电所的容量有1500KVA,如果你选的是干式变压器,在规范上就提到,干式变压器不宜超过800KVA,所以就就要选2台800KVA才能供完。如果是3000KVA,就得用4台800...
主变压器选择
的
原则
具体说说 谢谢!
答:
主变压器选择
的
原则
如下:1、建筑要求多层或高层主体建筑内
变电所
。变压器一般采用环氧树脂浇注铜芯绕组干式变压器,并设有温度监测报警装置。在粉尘或腐蚀性气体严重影响变压器安全运行的地方,应
选用
防尘或耐腐蚀的变压器。绝缘浸渍的干式变压器不宜设置在特别潮湿的环境中。设置在二层以上的三相变压器,应考虑...
主变压器选择
的
原则
具体说说谢谢!
答:
设置在二层以上的三相变压器,应考虑垂直与水平运输对通道及楼板荷载的影响,如采用干式变压器,其容量不宜大于630kVA。居住小区
变电所
内单
台变压器
容量不宜大于630kVA。(2)、内设置的可燃油浸电力变压器应装设在单独的小间内。变压器高压侧间隔两侧宜安装可拆卸式护栏。变压器与低压配电室以及变压器室之间...
主变压器
的
选择
和参数
答:
主变压器
的
选择原则
1、 主变容量一般按
变电所
建成后5—10年的规划负荷来进行选择,并适当考虑远期10—20年的负荷发展。2、 根据变电所所带负荷的性质和电网结构来确定主变的容量。对于有重要负荷的变电所,应考虑一台主变停运时,其余变压器容量在计及过负荷能力后的允许时间内,保证用户的Ⅰ级和Ⅱ...
配电
变压器选择原则
答:
2合理
选择
配电
变压器
的
台数
根据农村电网用户分散、负荷密度孝负荷季节性和间隙性强等特点,可采用单相变压器、母子变压器、并列运行变压器等多种供电方式。对于
变电所
或用电负荷较大的工矿企业,一般采用母子变压器供电方式,其中一台(母变压器)按最大负荷配置,另一台(子变压器)按低负荷状态选择,就可以大...