答:
一、保护原理是通过特定的电路或装置来检测、响应和处理电力系统中出现的故障或异常情况,以保护设备或系统的安全和稳定
。二、被保护对象可以是指电力系统中的设备或系统,也可以是指需要保护的其他物体。以下是一些常见的被保护对象:1.电力设备:如变压器、输电线路、断路器、熔断器等,这些设备是电力系统...
浅谈35kV
变电站
的
微机
继电
保护
:智能变电站继电保护技术问答
答:
微机保护装置是继电保护的主要运行部分,
它受变电所使用的软件的限制,根据不同的软件使用,确定不同的保护功能
;微机管理装置的主导者是电力系统的工作人员,通过工作人员的有关操作,进行模拟量信号的输出和开关信号的输入,关系到变电站中外部继电器、操作把手等接点的运行。除此之外,为适应用户的需要,还配备了打印机,...
线路
微机保护原理
?
答:
7.(1)闭锁式高频方向保护基本原理:
闭锁式高频方向保护原则上规定每端短路功率方向为正时,不送高频信号
。 因此在故障时收不到高频信号表示两侧都为正方向,允许出口跳闸;在一段 相对较长时间内收到高频信号时表示两侧中有一侧为负方向,就闭锁保护。 (2)允许式高频方向保护基本原理:当两侧均发允...
厂用变压器的
微机保护
答:
简介厂用变压器微机保护是针对中、低压电网及农用电网的变压器保护需求,采用了不同的保护配置方案
;采用了成熟可靠的
保护原理
,对CT饱和有了可靠的判别方法;对装置的硬件平台、结构、人机接口、通信接口有了显著的提高和发展等。另外电力变压器是发电厂和变电站的主要电气设备之一,它们对电力系统的安全稳定...
什么是
微机保护
?
答:
微机保护
通常是指电气配电柜内的微机保护测控装置(以下简称装置),此装置是由高集成度、总线不出芯片单片机、高精度电流电压互感器、高绝缘强度出口中间继电器、高可靠开关电源模块等部件组成;集保护、测量、控制于一体,适用于35kV及以下电压等级的用户终端
变电站
(所),可实现用户变电站的全面保护和测控。
220kV
变电站
,其110kV出线配有一套RCS-941A型
微机保护
装置,请教一些关于...
答:
1、距离
保护原理
较复杂,可能存在特殊故障无法识别可能。另距离保护依赖PT电压,在PT断线时距离保护会失去作用。基于这两点需要投入简单可靠的零序方向过流保护确保全面保护,且最末段零序过流一般不设置方向元件。2、若故障时,不同保护元件均已动作,则会分别发出跳闸命令,但最终控制的出口继电器相同。3、...
变电站
设备
微机保护
的保护范围都是哪些?
答:
5.1
变电所保护
的微机化是发展方向 应用于75团变电所的
微机保护
在运行中虽然或多或少存在一些问题,但总的来说,其运行状态是良好的,而且多次经受外部故障的考验。以该公司的试验,保护的全项目调试只需半天就可完成,提高了效率;而最见效的还是在保护定值的整定方面,以前约需一天的工作,现在只用...
2335字光纤差动
保护原理
分析(三)实例介绍
答:
分相电流差动
保护
主要由差动CPU模块和通信接口构成。CPU负责数据采集、滤波、同步、故障判断和跳闸逻辑;通信接口负责光纤的光电接口,并通过PCM复接接口装置进行数据编码和时钟提取。启动元件及工作
原理
</ 保护装置启动元件包括相电流突变量启动、零序辅助启动、低电压启动以及利用TWJ的辅助启动。每个启动元件都...
为什么改变发电机输出的有功功率可改变电网频率?
答:
一、有功功率与电压之间的关系:当电网发出的有功功率等于用户有功负荷时,频率保持不变;小于有功负荷时,频率下降;大于有功负荷时,频率上升。因此,改变发电机输出的有功功率可以调整电网频率。二、无功功率与频率之间的关系:当电网发出的无功功率等于用户的无功负荷时,电压保持不变;小于无功负荷时...
母差
保护
答:
尤其是随着
变电站
自动化程度的提高,各种设备的信息需上传到监控系统中进行远方监控,使传统型的母差
保护
无法满足现代变电站运行维护的需要。 下面通过对
微机
母差保护在500 kV及以下系统应用的了解,依据多年现场安装、调试各类保护设备的经验,对微机母差保护与以中阻抗比率差动保护为代表的传统型母差保护的
原理
和二次...