44问答网
所有问题
当前搜索:
变电站直流母线电压
...
变电站
中,在均衡充电运行情况下,
直流母线电压
应满足下列哪些要求...
答:
在均衡充电运行情况下,
直流母线电压
应满足下列要求:①专供控制负荷的直流电源系统,不应高于直流电源系统标称电压的110%;②专供动力负荷的直流电源系统,不应高于直流电源系统标称电压的112.5%;③对控制负荷和动力负荷合并供电的直流电源系统,
变电站
内用的
直流
电都有多少伏的
答:
变电站
用
直流
系统一般采用110V和220V两个
电压
等级;控母一般情况下采用110V
直流电
,保母一般情况也是110V的直流电,操作
母线
一般情况下会采用220V直流电,但操作母线有时也会采用110V直流电。
35kv
变电站直流
屏
电压母线
合闸电压多少伏
答:
这个与
变电站
的设计有关,
直流
屏的控制母线和合闸
母线电压
有两种,一种是110V的,一种是220V的
变电站
110KV
母线
上
电压
的110KV指的是相电压还是线电压
答:
电力系统习惯上称三相
电压
是指线电压,只有特殊说明是单相的是说相电压。所以我们说:380V、110KV、220KV、500KV等,都是指线电压。电压等级一般划分:1、安全电压(通常36V以下)。2、低压(又分220V和380V)。3、高压(10KV-220KV)。4、超高压330KV-750KV。5、特高压1000KV交流、±800KV
直流
以...
高压
变电站直流母线电压
降低什么原因?对设备有什么影响?怎么处理?_百...
答:
看看是不是充电开关断开了,或者充电设备损坏。
母线电压
持续降低或者低于下限,会造成保护电路无法正常工作,开关拒动,会引起严重的电网事故。处理方法就是查看母线电压和电流,检查充电装置,保证蓄电池处于充电状态,使母线电压保持在正常范围内。根据检查结果,及时维修或者更换损坏的设备。
什么是合闸
母线电压
和控制母线电压
答:
直流
屏连接到各断路器的合闸电源线路就是合闸
母线
。 控制母线——在
变电站
和配电所里面,提供给控制断路器分、合闸的电源叫控制电源,控制电源由直流屏提供,直流屏连接到各断路器控制屏的控制电源线路就是控制母线。 “合闸母线和控制母线”是在10kV及以上的变配电设备的二次回路上才有的。
变电站直流
屏上显示合母
电压
240,控母电压220,为什么控母电压比合母的低...
答:
采用的
直流母线
不一样.前者使用的的母线可能使用的蓄电池的或者整流机的数量多一点,因为合闸是电流大可能会造成母线的
电压
短时下降 如果启动的合闸数量多的话甚至会是断路器不能合上闸。而控制母线则没有这种担忧.
330kv
变电站
的
直流母线电压
有规律的压浮动,具体情况如下:
答:
根据你说的情况,问题肯定出在绝缘监察装置上。装置内部有两个不平衡桥,是为了解决正负极绝缘同时下降而无法监测的问题,两个桥来回的切换,就会造成
直流
正负对地
电压
忽高忽低,但是绝对没有这么大的变化,只有用示波器才能看的出。你说已经把装置关掉了,如果真的关掉的话直流系统对地是没有电压的,...
合母
电压
和控母电压
答:
在
变电站
内所变交流电源经过整流出
直流
电源,然后接充电电池组成的充电柜。直流屏由整流柜和充电柜组成。通过合母、控母引入每个开关柜内。对开关进线远程、就地分合闸。合母:一般由直流屏变出DC240V,对断路器进线分合闸使用的电源。提供合闸瞬间较大电流。控母:一般由直流屏变出DC220V,对操作回路供电...
控母和合母有什么区别?
答:
用于控制或信号指示的所有控制回路总线称为控制母线。电流要求不同控母提供持续的,较小负荷的
直流
电源;而合母提供瞬时较大的电源,平时无负荷电流。在合闸时电流较大,会造成
母线电压
的短时下降。控母和合母在实际生活实际:应用情况在减少,现在新建的
变电站
基本上不会有合闸母线,所谓的合闸母线带储能...