44问答网
所有问题
当前搜索:
变电站馈线调整ct变比
高压电动机
馈线
柜跳闸显示电流速断 是什么情况
答:
CT
确定是75/1 而不是75/5?如果是75/5的话速断定值还小了点。 至少要2.2 建议2.5以上 如果确定是75/1 把速断调高点,再调个过流,看看是不是某一瞬间电流太大造成。看综保是不是有记录电流曲线功能看看。实在不行找厂家,肯定给你解决的。
我单位201带4个高压
馈线
柜,其中一个高压柜今日(5502kwh),比201(今日3...
答:
系数 才是电表真正所走的电度,高压总进线柜和分
馈线
柜各电表的计量
变比
系数是不一样的,总进线柜的电表计量变比系数会比分线柜的系数大的多,比如你201总进线的变比系数是6000,其中一个高压柜(今日5502kwh)的变比系数是1000,那么:今日201柜3274kwh*6000是大于 高压柜今日5502kwh*1000,所以是正...
AcuvimAcuvim 369多回路电流测量仪表
答:
Acuvim 369的应用领域广泛,涵盖能源管理系统、工业自动化、小区电力监控、
变电站
自动化、配电网自动化以及智能建筑和智能型配电盘等。它具有紧凑的外形尺寸(96X96mm),适合安装在抽屉柜中,且能直接从电流和电压互感器输入,支持任意设定PT/
CT变比
。即使在断电情况下,设置参数也不会丢失,高亮度液晶显示...
电源侧和
馈线
侧电流互感器
变比
是否一样
答:
馈线
侧电流互感器的
变比
通常较小,以适应馈线的小电流。
110线路最大负荷为43mva如何选择电流互感器
变比
?
答:
电流互感器的
变比
一般为x/5a或x/1a(x不小于该设备可能出现的最大长期负荷电流),如此即可保证电流互感器二次侧电流不大于5a或1a。在电厂和
变电站
中,如果高压配电装置远离控制室,为了增加电流互感器的二次允许负荷,减小连接电缆的导线界面及提高精确等级,多选用二次额定电流为1a的电流互感器。相应...
110kv
变电所
毕业设计
答:
故选择10kV电容器出线电流互感器
变比
为: 500/1 A 结论: 满足要求 ⑶、 短路稳定校验: a、 内部动稳定校验: 其中Kd为动稳定倍数;I1e为
CT
一次绕组额定电流,取最小值ICT10-R 77.6081 b、 热稳定校验: 其中:Kr为1S热稳定倍数;I1e为CT一次绕组额定电流,取最小值ICT10-R Qd短路电流引起的热效应(kA2...
线路远电压低电动机运作不正常要怎么办
答:
解决办法 1 增加输电线的截面积 2 在电机端安装电容补偿器 3 改为高压输电 1.2措施可以同时采取,如果还是解决不了只能采取3措施了
线路较远、电压偏低加电容能解决吗
答:
可以在±20%的范围内对输入电压进行自动调节,它特别适用于电压波动大的线路或压降大的线路,将这种
馈线
调压器串联安装在在6kV、10kV、35kV线路的中后部,在一定范围内对线路电压进行
调整
,保证用户的供电电压,减少线路的线损。此外,SVR馈线自动调压器也适用于主变不具备调压能力的
变电站
,将这种调压器...
电流互感器A C 不用抽头短接
答:
有抽头的
CT
二次不用短接也不会开路,短接反而会将部分绕组短接造成计量和保护不准
郭卫国老师,您好,请问高压柜分为
馈线
柜,变压器柜,电容器柜,进线柜...
答:
变压器柜一般指保护变压器用的开关柜,通常要设置温度、瓦斯保护、告警;
馈线
柜通常指支线柜(或者说是起派接的作用,可以理解为电缆分支功能),但也有的开关柜叫做变压器馈线柜,和馈线柜有区别(在选择微机保护时,有线路保护用和变压器保护用的)这要区分清楚;电容器柜指接电容器的开关柜,一般电容器...
1
2
涓嬩竴椤
其他人还搜
配电变压器ct变比
调整ct变比
变压器ct变比怎么算
变电站ct
ct变比怎么算
ct变比的选择
计量ct变比
保护装置ct变比怎么查看
变电站CT更换