变电站10kv母线电压范围规定
10KV
,66KV,220KV的
电压
合格
范围
是多少
答:
2、10 kV及以下三相供电电压允许偏差为标称系统电压的±10%
;3、单相220V供电电压允许偏差为标称系统电压的+7%、-10%。4、因此标称电压380V的三相系统正常电压范围在
342~418V之间
。统计 电压监测点应选定一批有代表性的变电站10kV母线和用户作为电压质量考核点:C类10kV及以上电压供电一般用户,原则上...
线路额定
电压
35KV及以上的电压允许变化
范围
为多少,
10KV
及以下的...
答:
为保证电网电压质量,各级母线电压合格范围规定如下:
电源端:220KV电压偏差不超过额定电压的 -3~+7 110KV电压偏差不超过额定电压的 -3~+7
35KV电压偏差不超过额定电压的 -3~+7 10KV电压偏差不超过额定电压的0~+7 用户受电端变电站(所)供电电压允许偏差为:35KV电压偏差不超过额定电压的 ...
变压器
母线电压
是否合格,如何判断?
答:
国家标准
规定电压
偏差允许值为:a、35千伏及以上电压供电的,电压正负偏差的绝对值之和不超过额定电压的±10%;b、10千伏及以下三相供电的,电压允许偏差为额定电压的±7%。c、220伏单相供电的,电压允许偏差为额定电压的+7%、-10%。电压在上述
范围
变动就算合格。
220千伏
变电站10
千伏
母线电压
低的原因
答:
根据相关调压原则要求变电站和直调电厂的10kV母线正常运行方式下的电压允许偏差为系统额定电压的百分之零至百分之七
。而在实际电网运行中,在白天用电高峰时段,10kV母线可能低于10.0kV下限,在深夜用电低谷时段,10kV母线也可能高于10.7kV上限。造成电网正常运行中电压偏移的原因是不同大小的功率在电网元...
我国
规定
电网监视控制点
电压
异常和事故的标准是什么?
答:
应不大于系统额定电压的10%;其电压允许偏差值,其绝对值之和应不超过系统额定电压的±10%
。4,变电站110kV~35kV母线,正常运行方式时为相应系统额定电压的-3%~+7%,事故时为系统额定电压的±10%。变电站的10千伏母线电压允许偏差值,,原则上为相应系统额定电压的0~+7%。
110kV
变电站10kV
单相
母线电压
为什么分别是是6.0V左右,而不是10V左右...
答:
6V?6KV?
10KV母线
的相
电压
是6KV。要是线电压是6KV,那就有大问题了。
三相四PT,
10KV
接地,I段
母线电压
A相6.01KVB相6.2KVC相11.8KV.二次分别为...
答:
平时因为
变电站
一次值都偏高一部分所以二次值在60+ -2V左右,算是正常,开口三角因为设备本身的精确度和制造工艺原因存在不平衡现象,一般有1V左右的差值。以上你给出的
电压
值是非正常值。从数值上看是二次回路上的问题,很有可能是PT二次侧接线错误造成。或者是PT本身损坏。极可能是C相。
我们是35kv的
变电站
,电容器是在
10kv母线
上的,我说的
电压
指的是10k母线...
答:
跳到第二档
我们是35kv的
变电站
,电容器是在
10kv母线
上的,我说的
电压
指的是10k母线...
答:
道理是一样的,电容电流只是在电容与负载中循环,对于电容后面的设备来说无功电流是不变,只过是补偿前由上级电网提供,补偿后由电容提供罢了,不过你现在地
电压
是有点高,靠提高功率因数可能降不了多少,最好改变分接。
1
10kv母线电压
允许运行
范围
答:
106.7kV~117.7kV
变电站
1
10kV母线
正常运行方式时为相应系统额定电压的-3%~+7%,即正常运行的电压为106.7kV~117.7kV;事故时为系统额定电压的±10%。如调度重新下达
母线电压
曲线,则以调度下达的为准。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10