变频器报错09跳闸怎么解决
变频器跳闸
处理
答:
如果内部风扇断路或过热,熔断器断路,器件过热,存储器错误,CPU故障等,
可切换至工频运行,不致影响生产,待内部故障排除后,即可恢复变频运行
。变频一旦发生内部故障,如果在保修期内,应该尽快通知厂家或厂家代理负责保修。根据故障显示的类别和数据进行下列检查。1.打开机箱后,首先检查内部有否有断线、虚...
安川
变频器09
故障代码是什么?
答:
1. 安川
变频器
ERR
09
故障代码通常表示欠压问题。2. 故障原因可能包括输入电压低于规定值。3. 另外,内部接触器可能未正确吸合,导致设备运行时出现
跳闸
现象。4. 最后,直流电压检测电路出现异常也可能是导致该故障的原因之一。
有一台运行中
变频器
突然
跳闸
,
怎么
处理
答:
如电源瞬时断电或电压低落出现“欠电压”显示或瞬时过电压出现“过电压”显示,都会引起变频器跳闸停机,
待电源恢复正常后即可重新起动
。二、外部故障处理 如输入信号断路,输出线路开路、断相、短路、接地或绝缘电阻很低,电动机故障或过载等,变频器即显示“外部”故障而跳闸停机,经排除故障后,即可重新启...
变频器
报警
怎么解决
答:
按变频器连续运行折算为2—3年就要更换一次风扇
,直接冷却风扇有二线和三线之分,二线风扇其中一线为正极,另一线为负极,更换时不要接错;三线风扇除了正、负极外还有一根检测线,更换时千万注意,否则会引起变频器过热报警。交流风扇一般为220V、380V之分,更换时电压等级不要搞错。2、滤波电容 中间电...
变频器
总是
跳闸怎么
回事。
答:
一种可能是干扰,变频器25赫兹的时候电流谐波干扰漏电保护器,造成跳闸,
更换普通开关就可以
,变频器不需要使用漏电开关。另一种情况是电流确实过大,你看一下负载,是不是在25赫兹的时候已经超载了,造成上级开关跳闸。
变频器
过载
跳闸
的排除
解决
方法有哪些?
答:
在经过以上检查均未找到原因时,应检查是不是误动作。判断的方法是在轻载或空载的情况下,用电流表测量
变频器
的输出电流,与显示屏上显示的运行电流值进行比较,如果显示屏显示的电流读数比实际测量的电流大得较多,则说明变频器内部的电流测量部分误差较大,“过载”
跳闸
有可能是误动作。
变频器跳闸
原因
答:
解决
办法:仍然让
变频器
驱动这台风机,当加速完成运行平稳后调看变频器显示的输出电流,(或者通过变频器参数查看故障记录里
跳闸
时的电流)如果确实超过电机的额定电流则(断电后)检查风机的机械和润滑;正确设定(你的情况应该减小)变频器的保护电流。如果没有超过电机的额定电流则并加大断路器的保护电流,...
变频器
老是
跳闸
是
怎么
回事
答:
当参数预置后,空载试验正常,加载后出现过电流跳闸,可能是起动转矩设置不够或加速时间不足。也有的运行一段时间后,转动惯量减小,导致减速时过电压跳闸,修改功能参数,适当增大加速时间便可
解决
。假如电源瞬时断电或电压低落出现欠电压显示,或瞬时过电压出现过电压显示,都会引起
变频器跳闸
停机,待电源恢复...
变频器跳闸
答:
变频器过载是
变频器跳闸
比较频繁的故障之一。过载故障包括变频过载和电动机过载,可能是加速时间太短、直流制动量过大、电网电压太低、负载过重等原因引起的。一般可通过延长加速时间、延长起动时间、检查电网电压等得以
解决
。平时看到过载现象, 其实首先应该分析一下到底是电动机过载还是变频器自身过载。一般来...
变频器
常见故障及处理方法有哪些?
答:
34. 短路保护触发 35. 感应电机故障 36. 漏电保护触发 37. 温度传感器故障 38. 电机失速 39. 输入信号异常 40. 过电流保护触发 针对上述故障,可以通过逐一排查,修理或更换损坏的部件来
解决
问题。在使用
变频器
前,根据生产需求对设备进行检测和正确的故障处理,可以降低故障率,提高设备使用效率。