44问答网
所有问题
当前搜索:
变频水泵为什么老自动停
变频器水泵自动停
是原因?
答:
1.可能是因为有连锁所以,可能是压力、流量等信号采集中断导致停泵
。2.没有系统可能是压力开关等连锁的有问题,误动作,还有就是你的电器回路有问题,热继电器设置不对,接触器的辅助触电有问题。
变频器老自动
停机是
什么
原因?
答:
交频水泵老自动停机,
自动工作的原因可能有以下几种:1. 电源问题:交频水泵需要稳定的电源供应
,如果电源不稳定或电压不足,会导致水泵自动停机或自动工作。2.
水泵故障
:水泵本身的故障也会导致自动停机或自动工作。例如,水泵叶轮损坏、轴承磨损等。3.
控制器故障
:水泵的控制器也可能出现故障,导致自...
水泵变频器
运行2分钟
自动
停机
答:
水泵变频器一般都使用PID压力表来调节变频器频率,如果运行2分钟自动停机,
说明压力已经达到了,进入休眠状态了
,这时候只有重新用水,变频器又会自动启动起来
380伏
水泵变频器为什么
抽水几分钟
自动停
是什么原因?
答:
1、查看变频器是否报警
,若报警需要查看报警代码。2、
若报警代码为过载
,需要检查水泵是否卡住,水泵或者电机轴承是否损坏,电机功率与水泵是否匹配。3、若报警代码为缺相,需要检查电源,其它报警需要根据说明代码提示解决。4、若无报警代码,可能是
上水系统有压力设置或者水位设置自动停止
。报警代码一般都是以...
...吗?我想问下,
变频器
控制
水泵
到设定压力
自动停止
吗?不停又
为什么
...
答:
如果压力没有达到
,变频器就停了,这里面肯定就是有问题了。这个问题就比较复杂了,这要看变频器控制面板上显示的内容,
变频器是否有报故障
,如果有报故障的话,就结合变频器使用进行排除。如果没有的话,那就要
检查变频器自身的硬件是否有问题
,软件设置是否有问题,线路是否存在短路或断路等情况。还有一...
变频水泵
远程启动约15分钟后
自动
停机
是什么
原因
答:
1.电机
水泵过载
,2.压力传感器有误,不准或失灵。3.变频器有故,4.主线路有故或有不稳定接地现象,5.水泵有故。
中科直流
变频水泵
怎么会频繁
停止
工作?
答:
七、
水泵
长时间运行导致水发烫?引起的原因:用户长时间水量很小时,水泵长时间运行导致水发烫。解决方法:用水量很小的时候,控制会进入休眠状态,原来运行的大泵会
自动停止
运行,启动小泵(小泵可以参与
变频
,也可以不参与)。如果系统用水量很少或者几乎不用的情况下建议小泵不需要参加变频,这样小泵...
水泵房
变频水泵为什么
有时突然
停止
工作
答:
如果不
是变频器
跳保护的话,是不是变频器开启了休眠功能,就是当水压达到设定压力后,变频器频率下降到下限频率运行,变频器延时一段时间,如果这段时间内压力能一直保持,变频器就开始休眠(停机),等到水管里面的压力下降到事先设定的启动值后,
变频器自动
重启动 ...
水泵变频
启动到50HZ时压力还没到设定压力时且
自动
停机
是
怎么回事...
答:
原来的的22YW的。你现在换成了18.5KW的,功率达不到他的要求。再你压力猛加时,机器负载过重,引起了过电流保护,所以就会出现压力没到就停机了。不
是什么
别的问题,主要还是超过电机自身的负载了,
变频
里的过电流保护了所以停了
变频器老是自己停
,怎么解决?
答:
3、
变频器
内部干扰或检测电路有问题有些机子内部干扰也易造成此类问题,此时变频器并无太大的问题,只是不间断的、无规律的出现短路保护,即所谓的误保护,这就是干扰造成的。变频器的短路保护一般是从主回路的正负母线上分流取样,用电流传感器经主控板的检测传至主控芯片进行保护的,因此这些环节上任何一...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
变频器水泵自动停是原因
变频水泵刚起功就停机
变频抽水泵为什么经常停
变频泵启动一下就关闭
变频水泵经常停止怎么回事
变频水泵故障代码e07
空气能二次系统水泵如何做联动
潜水泵开一会变频器就停机
给水泵变频器5赫兹停泵