台区漏电保护器漏电保护值
漏电保护器
动作电流值怎么规定的?
答:
对于家用电器回路,
推荐采用额定漏电动作电流为30mA的漏电保护器
,这一选择旨在保障人身安全,因为国际标准认为30mA为人体安全电流阈值。对于防火用的漏电断路器,其保护整定值上限为500mA,一般推荐选择100mA、150mA、300mA或500mA的额定漏电动作电流。漏电保护器的额定电流值设置需满足三个关键条件:首先,...
漏电保护器漏电
动作电流不应大于多少毫安
答:
分配电箱漏电保护器主要提供间接保护,其参数按支线上实测泄漏电流值的2.5倍选用,
一般可选漏电动作电流值为100~200mA(不应超过30mA.s限值)
。
漏电保护器
怎样选择?
答:
2. 对于防火用途的电路,漏电保护整定值上限应设定为500mA
,通常选择额定漏电动作电流为100mA、150mA、300mA或500mA的漏电保护器。3. 漏电保护器的额定漏电动作电流应满足以下条件:- 不大于30mA,以保障人身安全;- 高于低电压电网的正常漏电电流,以确保电网可靠运行;- 各级之间应有1.2倍至1.5倍...
漏电保护器
动作值怎么看?
答:
一级保护300mA-0.3s;二级保护150mA-0.2s;三级保护30mA-0.1s
。总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应大于30mA,额定漏电动作时间应大于0.1s,但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于30mA•s。漏电保护器的工作原理,当被保护设备!或电源设备出来过载或短路时,主开关中的热...
漏电保护器
的动作电流是多少?
答:
家用电器回路宜采用额定漏电动作电流为30mA的漏电保护器。
防火用漏电断路器漏电保护整定值上限定为500mA
,一般选用额定漏电动作电流为100mA、150mA、300mA、500mA。漏电保护器的额定漏电动作电流应满足以下三个条件:(1) 为了保证人身安全,额定漏电动作电流应不大于人体安全电流值,国际上公认30 mA 为人体...
漏电保护器
动作电流值怎么规定的?
答:
你好:1,一般情况下,流过人体的电流达到 50mA 就会造成【不能自主摆脱电源】的现象。2,常用
漏电保护器
规定的
保护值
【30mA】是综合考虑的安全数值,由国际权威机构认可的。
漏电保护器
多少安起跳
答:
漏电保护器一般220v的额定18A起,380V的额定20A起。单相KWX4.5A,三相KWX2A。市场上常见的家用漏电保护器额定电流(In)规格有:16A、20A、25A、32A、40A、63A。
漏电保护器漏电
电流的规格有:6 mA、10 mA、30 mA、50 mA、100 mA等。一般情况下,在家用漏电保护中应选择漏电电流为30 mA的高灵敏度...
漏电保护器
上面的
保护值
有两个300的是什么意思?
答:
这个是不是写错了,可能是500?300ma是可调的,
保护
电流可调,适合不同的负载
漏电保护
开关额定值
答:
1秒;当零序电流达到0.25A时,延迟时间为0.04秒。而对于间接接触防护,流过1倍、2倍和5倍I n·dz时,延迟时间分别为0.2秒、0.1秒和0.04秒。延时型
漏电保护器
仅适用于间接接触保护,且In·dz大于0.03A。其延时保护时间优选值为0.2秒、0.4秒、0.8秒、1秒、1.5秒和2秒。
漏电保护器
的额定动作电流和额定不动作电流分别为30毫安和15毫安那当...
答:
4. 针对具体问题,当漏电电流为20毫安时,由于这个值位于动作和不动作的临界区间内,
漏电保护器
可能不会触发动作。5. 然而,判断漏电保护器是否合格不能仅仅基于单一的漏电电流值。合格的保护器应在其额定动作电流和额定不动作电流之间可靠地工作。6. 因此,即使漏电电流为20毫安,漏电保护器仍可能是合格...