todiaoyuehua:PLC可以
和变频器
用485
通讯
,且能读出变频器的输出频率,用MODRWK1(变频器RS485通讯地址)H2103(读H2103这个地址就是读取变频器输出频率)D20将两个变频器用通讯线直接接到
PLC的
RS485口就可以了,只是在变频器内部两台变频器的RS485通讯地址(P88)要设置成不同的,不需要特殊模块。
多台
台达变频器与plc
怎样
通讯
答:
modbus
通信
自由串口通信 都可以 站号唯一,通信参数设置正确,就能通信上 具体样例测试程序,可以参考
台达
编程手册
台达PLC跟台达
VFD-M
系列变频器通讯
,PLC是怎么给变频器的主频率的?
答:
用modrw指令实现plc对
变频器
的
通讯
控制。modrw指令是dvp
系列plc
提供的modbus数据读写指令,此指令适于dvp全系列plc。因此可以利用低真个es主机完成与变频器的通讯控制,实现控制系统的最佳性价比配合。本通讯实例就以es系列plc控制vfd-m变频器,以实现多段速的调速操纵。modrw指令格式为:modrw s1 s2 s3 s...
台达PLC
如何与2台台达的
变频器通讯
?
答:
答:
台达PLC
自带两个通讯口,1个RS232通讯口(COM1,即8PIN的编程口)1个RS485通讯口(COM2),COM1只能工作在从站模式下,不能发数据,COM2可以工作在主从两种模式下,可以发数据。所以台达所有PLC,都不能实现!5、位仁兄:我想知道,上位机
和台达
的
PLC通讯
怎么设置成主从式通讯?用其自带的485口。
台达pLc的通讯
如何设置(
E
答:
那么去买一条USB转RS232的通讯转换器,记得需要安装USB转RS232通讯转换器的驱动程序,然后,把此通讯转换器的RS232端与
台达PLC
圆头的通讯线九针的那头相连,就可以实现编程软件
和PLC通讯
。另外,可以通过编程软件自动“系统信息”选型来直接读取PLC本身的一下信息,比如型号,站号,波特率等等。
如何将
台达
触摸屏
变频器与
西门子
plc
连接
答:
在人机COM2输出RS485,9针插头的1、4脚连通输出RS-,2、3脚连通输出RS+,接到
PLC的
RS485接线点,正负要对应。 不用修改程序(除非你程序中已使用的RS
通讯
)。 电脑连接到RS232端口就可以。这样就可以在人机中控制在电脑中监控。 不过根据本人经历,RS485容易受到干扰,经常遇到
变频器
干扰RS485的通讯...
笔记本电脑(不是台式机)与
台达变频器
VFD-
E
(内置
PLC
)
通讯
如何实现?那问...
答:
T+/B接RS485线的B到
变频器
的RS485 B接点;R+,R-,如果线路不是很长(<50米)可以考虑不接终端电阻;GND 接外部直流9V供给电源的公共端;9V 接外部直流9V供给电源的+9V端。如果连接上USB接口并安装软件驱动后,用软件测试发送数据,然后用万用表测量A。B接点无脉动电压,就需要接9V外部直流电源...
台达PLC
怎么
跟变频器通讯
!程序怎么编!?
答:
程序编写如下图(基本控制,仅供参考):2.把
变频器
的
通讯
参数设定对应就可以了,地址1#,9600, 8, 1,奇。
新人求助啊,关于
台达E
S
PLC
与施耐德atv12
变频器通讯
答:
1,建立一个定时器,上电800ms后开始刷新。1-刷16#06给
变频器
*2-刷16#07给变频器 2.建立第二个定时器,刷频率给变频器。完成后接通第三个定时器。断开第二个定时器。3.建立第三个定时器。未启动或需要停止时,循环不停的刷16#07,启动时循环不停刷16#0F。改变频率时断开第三个定时器,...
台达PLC
怎么
跟变频器通讯
!程序怎么编!
答:
1.串行通信(通常是RS485),需要知道
变频器的通信
协议,然后PLC编程控制
PLC的
串行口发送命令代码给变频器的串行口,变频器执行指令实现控制;2.模拟量控制,PLC加模拟量模块(4-20mA或者电压值)与变频器的模拟量接口连接,PLC编程控制模拟量模块的输出值(电流或者电压值)来控制变频器;3.分段控制,及...