44问答网
所有问题
当前搜索:
同步发电机的稳态短路电流很大。
同步电机稳态短路电流
一般多大
答:
同步发电机的稳态短路电流不太大,一般不超过2倍额定电流
;这是因为短路电流主要是感性电流,会产生强大的纵轴去磁电枢反应,将总磁势限制在一个不大的范围,所以稳态短路时电枢电势也不大,短路电流就不会太大。
同步电机
突然
短路电流
为什么
非常大
答:
发电机短路电流大和一般电路短路电流大是一样的道理。
因为短路造成发电机的负载阻抗突然到零
,所以电流很大。
分析
同步发电机
机端发生三相
短路
时次暂态电流,暂态电流,
稳态电流的大
...
答:
首先,
同步发电机在正常运行时,其机端出口三相短路是一种非常严重的故障
,对发电机的危害极大,会造成发电机严重损坏。其次,对于发电机机端三相短路,短路电流只受系统阻抗和发电机阻抗影响,由于发电机阻抗远小于系统阻抗,因此短路电流主要由系统阻抗决定。在发电机出口三相短路时,其短路电流的大小与发电...
同步发电机稳定短路电流
不
很大
的原因是()。
答:
正确答案:B
同步发电机稳定短路电流
不
很大
的原因是
答:
短路电流产生去磁作用较强
。根据查询学海网官网显示,同步发电机稳定短路电流不很大的原因是稳态短路时,电枢反应为纯去磁作用,电机的磁通和感应电势较小,短路电流产生去磁作用较强。
同步发电机
定子绕组出线端
短路
后,电枢
电流
I随励磁电流if变化。为什么...
答:
回答:
发电机的短路
特性是为了考量励磁
电流
和电动势的关系及计算电抗等用的,短路之后电动势下降,励磁电流增加是为了位置输出的电动势,而且只在未饱和范围内是直线,饱和之后就是曲线了。 电枢电流和励磁电流的关系是根据以上在联系的上的。 短路试验时,发电机相当于纯电感负荷(PF=0滞后); 电枢磁场是去磁...
同步发电机
母线三相短路,则其到达
稳态
时,
短路电流
大小为
答:
同步发电机
母线三相短路达到
稳态
时,此时电路瞬态电流已等于零,而回路里电感大大大于电阻,电路相当于纯感性,所以
短路电流
为Eq(0)/Xd。
同步发电机稳定短路电流
不
很大
的原因
答:
1、同步电抗较大:
同步发电机的
定子绕组和转子绕组都具有一定的电抗,特别是同步电抗(也称为同步阻抗)相对较大,在
稳态短路
情况下,由于同步电抗的作用,会限制
短路电流
的增大。2、漏阻抗影响:发电机的定子绕组和转子绕组之间的漏阻抗也会对短路电流产生影响,较大的漏阻抗可以抑制短路电流的上升。
为什么
同步发电机
突然短路,电流比
稳态短路电流大
得多
答:
因为电力系统短路发生瞬间有一个“过渡过程”,短路电流具有次暂态、暂态和稳态三种分量叠加衰减的过程。次暂态电流对于次暂态电抗、暂态电流对于暂态电抗,这两部分衰减完毕就只剩稳态短路电流。所以短路瞬间的电流比
稳态短路电流大
得多。
同步发电机稳定短路电流
不
很大
的原因
答:
定子绕组的电阻远小于同步电抗。
同步发电机稳定短路电流
不
很大
的原因是稳态短路时,电枢反应为纯去磁作用,电机的磁通和感应电势较小,发电机稳态短路时限制短路电流的仅是
发电机的
内部阻抗,定子绕组的电阻远小于同步电抗。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
同步发电机三相稳态短路电流
同步发电机的电磁功率为
同步发电机电枢反应的性质
同步发电机的功率因数
同步发电机的功率特性
凸极同步发电机的特点
同步发电机静态过载能力
直流发电机的电磁转矩
当降低感应电动机的电压是