44问答网
所有问题
当前搜索:
名词解释液位测量的负迁移
液位测量
时,什么情况下需
迁移
,什么情况正迁,什么情况下
负迁
答:
差压变送器(差压液位计)测量液体时,如果负压室引压管中充满液体就要进行量程迁移.
液位计迁移量计算 迁移量 = h1·ρ1·g - h2·ρ2·g 式中: h1 - 下引压口安装高度 - 变送器安装高度,(m) h2 - 上引压口安装高度 - 变送器安装高度,(m) ρ1 - 正引压管液体密度(kg/m3)...
压力变送器的正负
迁移
如何理解?
答:
通常将迁移后测量范围向正(或大)方向改变时称正迁移,反之为负迁移
。例如:一台量程为100,测量范围为0~100的变送器。正迁移100%后,量程仍为100,测量范围为100~200;负迁移100%后,量程仍为100,测量范围为 -100~0。变送器进行正负迁移的目的,是消除变送器使用方式给测量系统带来的附加误差...
什么是液体
测量
时的零点
迁移
问题?怎样进行迁移?
答:
为了使仪表的输出能正确反映出
液位的
数值。必须设法抵消固定差压(h2-h1)肉 g的作用,使得H=0时,变送器的输出为最大值,这就是所谓的零点迁移问题。判断:H=0时,△P<0
负迁移
,△P=0 零迁移,△P>0 正迁移 迁移的实质:改变量程的上下限,而不改变量程的大小。
总结水箱
液位测量
中差压变送器量程
迁移
的规律。
答:
当H=0 变送器感受的△P=0 ,不需要迁移,△P>0,则需要正迁移,当△P<0,则需要
负迁移
差压式
液位计迁移
的是什么
答:
那么就要进行迁移处理。差压变送器的零点迁移一般分为三类,一类是正迁移、一类是
负迁移
、一类是无迁移。这里所指的零点迁移,就是仪表在测量时为了保证其基本
量的
实效性,进而以差压变送器测量起点为基准,来实施一种数值改变保障措施,改变的数值只是上下限数值,并没有改变其测量量程。
差压变送器
测量液位
时为什么会出现零点
迁移
?
答:
采用法兰式差压变送器时,无论在什么高度,压力传递介质密度的变化一般也会产生附加静压误差.这种情况下,可以通过计算进行校正,或对压力(差压)变送器进行零点调整,使它在0
液位
时输出为0,这种方法称为量程迁移.
负迁移
形成原因:加隔离罐或采用法兰式测压差 正迁移形成原因:变送器位置低于液面基准面 ...
差压式
液位计
进行负向
迁移
后其量程
答:
差压式
液位计
进行负向
迁移
后,其量程将相应地增加,以适应更低或更高的
液位测量
需求。具体而言,如果原来量程为H,正向迁移后量程变为H+ΔH,其中ΔH为差压值变化量。这样,差压式液位计能够更好地适应不同场合的液位测量需求,提高测量精度和稳定性。
单法兰
液位计
为什么要
负迁移
答:
单法兰
液位
变送器必须带
负迁移
,否则在
测量
密闭带压容器液位时气相管带液就无法正常测量。
为什么安装在取样点下方的压力变送器,应采用
负迁移
来修正其零点?_百度...
答:
被测值加液柱值 ,这时对变送器进行正迁移,使测量起始值等于液柱值,就可以消除这种影响。差压变送器
测量液位
时,如果负压侧引压管有液柱,始终给变送器一个压力,使变送器的测量结果变成 被测值减液柱值 ,这时对变送器进行
负迁移
,使测量起始值等于液柱值,就可以消除这种影响。
压力变送器的正负
迁移
如何理解?
答:
通常将迁移后测量范围向正(或大)方向改变时称正迁移
,反之为负迁移。例如:一台量程为100,测量范围为0~100的变送器。正迁移100%后,量程仍为100,测量范围为100~200;负迁移100%后,量程仍为100,测量范围为 -100~0。变送器进行正负迁移的目的,是消除变送器使用方式给测量系统带来的附加误差...
1