44问答网
所有问题
当前搜索:
后备保护时间一般取多少
主保护时间和
后备保护时间
答:
主保护的时间应尽可能短,一般在毫秒级别
。后备保护是指在主保护信号没有及时起动或未能起动的情况下,起动并保护电力系统的保护装置。后备保护的时间相对于主保护时间应该略长一些,以便在主保护未起动的情况下,后备保护能够及时地对故障进行保护。总之,主保护时间和后备保护时间决定了电力系统对故障的响应...
变压器
后备保护时间
如何与其它线路
保护后备
时间配合
答:
10kV低压侧后备保护不能小于线路本身后备保护时间,但不能过长,可以取1.5s
35kV后备保护时间也同理,躲过本侧线路后备保护时间,一般躲过距离(或零序II段,不能取III段)时间,我看过定值,中后备时间零序为0.9秒,过流为2.1s 110kV后备,指向变压器的,作为差动的后备,躲过中后备时间,跳三侧,...
变电站设计师如何确定
后备保护时间
答:
一般
要考虑的是同下级线路的配合,一般在下级线路整定
时间
的基础上加0.2S
对于高压电力线路限时电流速断
保护
的动作
时间一般取
答:
对于高压电力线路限时电流速断保护的动作时间一般取
0.5s
。
为什么电气短路热效应的技算
时间
宜采用
后备保护
动作时间加相应的断路器...
答:
因为发生短路时瞬间出现的是短路电流形成的电动力,而短路电流形成的热效应要有一定的积累
时间
,主保护通常采用0秒或0.5秒跳闸,此时短路电流形成的导体升温还没有达到最高点。所以采用
后备保护
1-2秒的动作时间加上断路器的固有分闸时间,这样计算出来更加合理。
电力系统中什么是
后备保护
动作
时间
答:
在电力系统的每一个回路和元件上,都设有各种必需的保护,一旦回路或者元件发生故障,保护将动作并切断电源,从而保证设备及人身安全。为了更加可靠,为了一旦这些保护故障拒绝动作时,还有其他保护手段,所以还设置了
后备保护
,如果主保护不动作,一段
时间
后后备保护将动作切断电源,保护设备和人身的安全。后备...
对于高压电力线路,限时电流速断
保护
的动作
时间一般取
答:
在配置阶段式电流保护时,会分为以下几个阶段:1. 第I段:瞬时电流速断保护,其整定值基于大于被保护线路末端最大短路电流的原则。第I段保护范围通常较小,大约占线路全长的15%至50%。由于其灵敏度有限,第I段
保护一般
不单独使用,而是与带有
时限
的电流速断保护相配合。2. 第II段:限时电流速断...
UPS电源
后备时间
怎么算???
答:
1、直接双击打开动力助手,打开软件后可以看到头部导航菜单有个常用计算,点击一下常用计算按钮,导航至UPS相关计算 2、查看你所要计算
后备时间
的UPS的运行信息,你需要收集的信息如下:(1)电池单体是12V还是2V;(2)电池是
多少
AH的,这个直接查看电池单体的外壳即可得到,无需任何处理。(3)电池组一...
6300KW高压风机电机
后备保护
定值如何计算?
答:
返回系数,
一般取
0.85;K TA ---
保护
用电流互感器的变比;Tset ---
时间
设定一般在 9 - 16 秒.5).也可按照高压侧二次额定电流经验公式来计算:(1)电流速断:I1set = 4.0—6.0 Ie;无延时;(2)过电流: I3set = 2.0—2.5 Ie;延时时间为0.4—0.6s;...
变压器
后备保护
过负荷警告应该怎么取定值?
答:
变压器过负荷报警的整定值较低,
一般取
额定值的1.2倍。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
后备保护动作时间一般为
后备保护时间是全开断时间吗
35kv后备保护时间
大型发电厂后备保护动作时间
主变后备保护时间长有问题吗
断路器后备保护时间一般取多少
后备保护比主保护慢多少
主变后备保护什么时候动作
主保护动作时间规定