44问答网
所有问题
当前搜索:
商场每平米照明用电量
一般商业
用电
多少kw
每平方
?
答:
1、照明用电,这个用电负荷相对来说是比较小的,
一般可取10W/平方左右
;2、空调系统,这个用民负荷一般按300W/平方来进行设计;3、公与与安全系统,包含公共广播、监控等系统,可按每平方10W来设计;4、消防应急系统,可按照每平方2-5W来进行计算。5、展示系统耗电,这根据商场需要展示柜等来进行计算,...
商场
的一般
照明量
是多少
答:
按照现行的建筑照明标准,为了照明节能,一般商店营业厅的照明功率密度不应大于12W/m2,
也就是说每平方米用电瓦数要小于12W
,你把你们商场灯具用灯的总瓦数除以50平米计算一下,看看能不能小于12W/m2,不能的话就考虑在满足照明需要的情况下(一般商业营业厅的照度不小于300lx),用更高效节能的灯。...
商场照明
设计标准是什么
答:
灯具的选择:通常商场在基础照明上大量采用隔栅灯和筒灯,
用电量一般在120w/平米左右
;在体育用品的楼层也会采用伞型灯具或是更昂贵的卤钨灯;近来香港最新的商场中也出现了基础照明全部采用镭射灯的设计手法,效果不错。在实际工作中一般采用几种灯具组合使用的办法,如基础照明用筒灯,补充照明采用镭射...
商场
、写字楼
每平米
设计
用电量
各是多少?
答:
南方地区写字间大概按50-70W/平米计算就足够用了
,商场就要看具体的经营品类了,一般零售品类按50-70W/平米,电器零售按70-120W/平米,餐饮类按100-150/平米,火锅类按150-200W/平米计算就能够满足使用。至于增容费不是物业部门收取的,是供电部门按增加的容量收取的,有地区差异,你可以问一下当地的...
汉中市开发企业电力设施配套
每平米用电量
答:
1、商业类建筑:每平方米用电量约为0.3-0.5千瓦(kW)
。2、办公楼:每平方米用电量约为0.2-0.4千瓦(kW)。这些数值是汉中开发企业电力设施配套每平米用电量的范围,实际的用电量会受到多种因素的影响,企业的规模、设备配置、使用情况以及行业需求等。
商场照明用电
电压380伏电流250安一小时
用电量
多大?
答:
回答:164.5度,P=1。732*I*U/1000 算出是功率(KW),而“度”是KW/小时,1KW每小时耗电一度
建筑电耗与
照明
节能潜力?
答:
平均照明能量效率(lm/w)进步:1960年26,1980年48,2000年65;人均用电总量(kWh):1960年2000,2000年10000;人均
照明用电量
(kWh):1960年264,2000年1200;可以看出,由于推广“绿色照明计划”,使得平均照明能效有了明显提高,节能效率显著,生活质量得到很大改善。2、我国绿色照明计划我国从1993...
10万
平米
商业需要多少
用电量
答:
一天用电6万度,每天电费8万。商场
用电量
没有数额规定的,有小型商场也有大型商场,用电量都是要上万的。高档
商场每平方
米负荷0.12至0.13kw,若按面积10万平方米算,总负荷10000千瓦。也就是最高每小时耗电1万度。实际达不到,24小时用电估计在6万度,每天电费8万块。
开一间2千多
平方米
得小型
商场
装的中央空调大概负荷是多少个千瓦?商场里...
答:
2千多
平方米
得小型
商场
装的中央空调大约负荷为150KW千瓦左右?商场里还需要安装用电的设备主要是
照明
,
用电量
较大,大约为10KW,如果商场房顶高(层高),照明可能需要安装金卤灯,用电量可能要多点,其他就是斜坡升降电梯和垂直升降电梯,还有消防用的增压水泵等设备?按照我的估算,你如果从短期投资的...
请问数码
商场每平方用电量
多少瓦?
答:
这怎么算,面积跟功率怎么扯上关系了,我
每平方
装一盏灯也可以,装十盏灯也可以,我每盏灯10瓦也可以,1000瓦也可以!!!
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10