44问答网
所有问题
当前搜索:
商场疏散宽度计算公式
商场疏散宽度
怎么
计算
??
答:
答,地下的商场疏散宽度为,
2000X0.7X0.85X1.0/100=11.9M 一二层商场疏散宽度为,3500X0.5X0.85X0.65/100=9.67M
三层的商场疏散宽度为,7000X0.5X0.77X0.75/100=20.21M 四层的商场疏散宽度为,5000X0.5X0.6X1.0/100=15M 那么地下的商场>11.9M 三层以下的包括三层都要>20....
商场疏散
楼梯
宽度
的
计算
方法
答:
一、计算方法:商场建筑面积X面积折扣系数X各层楼梯疏散系数X人员折扣系数
。二、疏散楼梯的概念:所谓的疏散楼疏散楼梯的标志梯是相对于带有电梯的建筑而言的,它是在发生紧急情况下用来疏散人群的,当然,它也是可以正常情况下使用的,没有限制是在何种情况下才可以用,但是,不可以在通道内摆设物品,更...
商场
的消防楼梯
宽度
是怎么
计算
的?看规范看了半天都看不懂,求高手_百度...
答:
,耐火等级二级,每层建筑面积2000㎡,每层设置2部
宽度
相同的...
答:
这样就可以列出二层疏散宽度的计算公式:2000*0.43*30%/100=2.58米
。另外,商场的疏散楼梯。尽快至少是一米四。两个一米四就至少是两米八了,所以可以满足要求。
...防火分区的建筑面积知道的 他里面的“需要
疏散宽度
”
怎么算
...
答:
每层营业厅计算面积 = 每层总建筑面积×规模修正系数K1×业态修正系数
这个公式是不对的,他那防火分区面积中可能包含了,商场营业厅的面积以及其他附属设施占用的面积,在计算疏散宽度时,是营业厅的面积,其他附属设施占用的面积需刨除的。
商场
的
疏散
距离
答:
回答:按照上述规定: 多层
商场
的安全
疏散
距离在设有封闭楼梯间和自动喷水灭火系统一、二级耐火等级建筑内最大为22× (1+ 25%) = 27.5 米。而《
商店
建筑设计规范》(JGJ48-88, 以下简称《商规》) 第4.2.1 条规定: ......营业厅内任何一点至最近安全出口直线距离不宜超过20 米。也就是说当五层...
高层商业
疏散宽度怎么算
答:
首先要确定营业面积。营业面积为建筑面积的50%~70%。地下
商场
按70%折算。第二:依据营业面积
计算
人数,不同的层数人员密度不同,地下室 一层 二层 折算0.85,地上三层折算0.77 地上四层 折算0.6.第三。依据算出来的人数 按每百人0.65米宽来确定
疏散宽度
。
商场
消防门及
疏散
安全门的尺寸要求
答:
商店
的
疏散
人数应按每层营业厅建筑面积乘以面积折算值和疏散人数换算系数
计算
。地上商店的面积折算值宜为50%~70%,地下商店的面积折算值不应小于70%。疏散人数的换算系数可按表5.3.17-2确定;表5.3.17-1 疏散走道、安全出口、疏散楼梯和房间疏散门每100人的净
宽度
(m)具体自己理解吧,希望能帮助...
2019一级消防工程师高频考点之安全
疏散计算
答:
一、人员密度计算(人/㎡)二、疏散宽度指标(一)、最小疏散净宽度 (二)、百人宽度指标(单位m/百人)(三)、
疏散宽度计算
特训习题 1、某独立建造的地下家具
商场
,其地下一层的人员密度应按( )人/m2确定。A.0.168B.0.18C.0.56D.0.60 2、某二级耐火等级的乙类厂房,地上2层,地上一、二层...
商场
的最远端安全
疏散
距离是多少
答:
商场
的
宽度
指标:1、当使用人数少于50 人时,楼梯、走道和门的最小宽度,可适当减少;但门的最小宽度,不应小于0.80m 。2、本条和本规范有关条文中规定的宽度均指净宽度:一般说,安全出口的数目不应少于两个 (层面面积小、现场作业人员少者例外);过道、楼梯的宽度是根据层面能容纳的最多人数在...